停电后来电,高压柜跳闸是何原因?高手请帮忙
lining-jz
lining-jz Lv.2
2009年09月22日 14:28:15
只看楼主

变压器涌流时间是多少,定时限保护动作时间定的是0.,3秒,一般是0.5秒,是这个原因吗?过电流保护是按1.5倍满载电流设定的,但停电后来电,2台2000KVA变压器正常,2台1250KVA变压器却在高压侧跳闸,不知何原因?

变压器涌流时间是多少,定时限保护动作时间定的是0.,3秒,一般是0.5秒,是这个原因吗?
过电流保护是按1.5倍满载电流设定的,但停电后来电,2台2000KVA变压器正常,2台1250KVA变压器却在高压侧跳闸,不知何原因?
免费打赏
lining-jz
2009年09月22日 14:30:01
2楼
另外说明,电流互感器变比都核过了:(
回复
lingxuct
2009年09月22日 16:31:10
3楼
是10KV电压等级?
跳闸的信号是什么?
接地?
过流?
速断?
瓦斯?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-22 16:32 编辑 ]
回复
yuniyouxuan1623
2009年09月22日 21:06:53
4楼
你说说你看到的后台的记录啊,这样怎么分析啊?
回复
lining-jz
2009年09月27日 17:39:30
5楼
是10KV电压等级,跳闸的信号是过流,后台还没到现场看.没人知道吗
回复
zsb214663593
2009年10月04日 12:28:53
6楼
是不是避不过变压器的起动电流呀
回复