【求助】电缆相间短路导致10kV段跳闸大面积停电,求分析
lijiang030
lijiang030 Lv.3
2011年07月14日 17:23:19
只看楼主

我厂用的是1600kva的变压器10/4.低压进线断路器用的是正泰塑壳断路器额定电流1250a,无漏电保护。二级分为8路同样是正泰的塑壳断路器,分别是600a.400a.315a.200a等。电缆相间短路导致电业局10av段跳闸,停电一个多小时。请大家帮我分析一下

我厂用的是1600kva的变压器10/4.低压进线断路器用的是正泰塑壳断路器额定电流1250a,无漏电保护。二级分为8路同样是正泰的塑壳断路器,分别是600a.400a.315a.200a等。电缆相间短路导致电业局10av段跳闸,停电一个多小时。请大家帮我分析一下
免费打赏
lijiang030
2011年07月14日 17:41:22
2楼
请大家我分析一下, 兄弟在这给大家跪谢
回复
wxdchgs
2011年07月14日 19:49:12
3楼
是那条电缆相间短路呀!
回复
lingxuct
2011年07月14日 22:14:15
4楼
“1600kva的变压器10/4.低压进线断路器用的是正泰塑壳断路器额定电流1250a,”
“电缆相间短路导致电业局10av段跳闸,停电一个多小时”。

凭上面二句话,分析如下:
“电缆相间短路”是高压电缆,所以会“10KV跳闸”,但回想又不是,10KV电缆相间短路,一个小时不可能恢复!
1600的变压器,其额定电流有2310A,且只用1250A的塑壳断路器,还短路时不会跳!开关是聋子的耳朵,摆样子的!!!
回复
a13901458888
2011年07月15日 07:52:17
5楼
1、就额定电流来说进线开关选小了,还不知道分断能力如何?
2、低压(假如是)相间短路造成电业局10kV跳闸说明①低压开关设置不当或质量低劣拒动。②变压器10kV侧无保护或保护设置不当。
设计与审图应该承担责任
回复
fengjia3
2011年07月15日 10:22:53
6楼
只有知道了系统结构及保护定值才能分析,不过根据我的经验,一般塑壳开关一般智能做瞬时短路保护,短路电流要达到10倍额定电流以上才能动作,特别是低压主进及分路若额定电流在600A以上,这样短路电流在6000A以上考虑可靠动作短路电流要到达7500A,折合高压电流300A,一般变压器高压过流保护整定电流为变压器额定电流的1.5倍即140A,速度保护整定电流在变压器额定电流的6倍以上即550A这样若变压器保护若拒动,很容易越级到电业局一级开关动作,而且电业局为了系统的稳定性,一般会将供用户的馈线开关的保护定值设的很灵敏,致使用户内部的配电装置无法整定配合,在这用户的开关一般都是按开关出场整定,到现场有不根据使用状况进行再整定,很容易出现越级跳闸。
回复
wangd0527
2011年07月15日 11:57:37
7楼
电缆相间短路?
在高压侧还是在低压侧?
参数也不够,1600kva的变压器断路器额定电流才1250a?
回复
feidankt66
2011年07月15日 12:44:21
8楼
首先不管是什么原因造成的短路。低压进线断路器选用塑壳断路器就是不对;最主要的一点是:它的开断容量不够。
回复
cctv--12
2011年07月15日 15:58:48
9楼
估计跳的是电业局的柱上分段开关。高压保护整定之有问题。
回复
youmeyer
2011年07月15日 16:30:24
10楼
学习
回复
wysh
2011年07月15日 16:38:48
11楼
我厂用的是1600kva的变压器10/4.低压进线断路器用的是正泰塑壳断路器额定电流1250a,无漏电保护。二级分为8路同样是正泰的塑壳断路器,分别是600a.400a.315a.200a等。电缆相间短路导致电业局10av段跳闸,停电一个多小时。请大家帮我分析一下
------------------------------------------------
看到AV进来的,我承认我很邪恶。
进线断路器的选型不正确。供电局的10kV变电所跳闸吧?如果是也应该是变电所零序动作。
回复