【求助】电缆相间短路导致10kV段跳闸大面积停电,求分析
lijiang030
lijiang030 Lv.3
2011年07月14日 17:23:19
只看楼主

我厂用的是1600kva的变压器10/4.低压进线断路器用的是正泰塑壳断路器额定电流1250a,无漏电保护。二级分为8路同样是正泰的塑壳断路器,分别是600a.400a.315a.200a等。电缆相间短路导致电业局10av段跳闸,停电一个多小时。请大家帮我分析一下

我厂用的是1600kva的变压器10/4.低压进线断路器用的是正泰塑壳断路器额定电流1250a,无漏电保护。二级分为8路同样是正泰的塑壳断路器,分别是600a.400a.315a.200a等。电缆相间短路导致电业局10av段跳闸,停电一个多小时。请大家帮我分析一下
免费打赏
冬天的雨
2011年07月15日 16:53:50
12楼
这种情况一般的都是开关保护拒动,使故障扩大,造成大面积停电
回复
findlw
2011年07月15日 16:55:01
13楼
讲的不清不楚。
短路跳正常啊。如果短路在你这里,保护跳在线路,那是越级了,你要从新整定你的保护。1250A断路器无所谓的,就象出行可以坐汽车,却坐了蜗牛车。个人使用问题
回复
chpp_8
2011年07月15日 17:38:56
14楼
低压进线断路器一般用于变压器低压侧,是一个比较重要的断路器,如果选择不当,一旦发生故障或误动,将可能造成较大范围的停电。进线断路器选择的时候除了额定电流外,还必须考滤其短路分断能力;如果短路点电流大于断路器的额定运行短路分断能力(或额定极限短路分断能力),断路器将不能分断短路电流而造成大范围的停电。
回复
amdintellive
2011年07月15日 18:07:00
15楼
断路器绝缘击穿了,低压开关拒动!
回复
amdintellive
2011年07月15日 18:07:15
16楼
互感器,说错了!
回复
lijiang030
2011年07月15日 18:39:14
17楼
回复
panxiaopo
2011年07月15日 19:11:16
18楼
电缆线短路 短路器是干什么的,相短路,短路器应该自动跳闸才是,求解是怎么一回事
回复
afanti1988
2011年07月15日 19:16:21
19楼
虽然不怎么清楚具体情况,不过塑壳断路器的额定电流选的有的郁闷啊~~
回复
hwxrs01
2011年07月15日 20:13:29
20楼
是电压电缆还是高压电缆相间短路?线路发生短路,保护及时动作本身就是必须的如果发生越级跳闸,就应该检查各级保护参数的配合。保护应该首先分断上一级开关.你应该检查高压开关保护参数及你们厂的低压出线开关,比如,速断设置参数,看是否满足要求。我分析你们厂的低压各支路都用的塑料壳式开关,不满足速动性和灵敏性的要求,而低压出线开关保护整定不能满足或本身制造质量不能满足速动性和灵敏性的要求,故尔造成越级跳开高压侧断路器。(在这里注明一点,如果是变压器低压出线电缆发生短路,那肯定是靠高压侧断路器或上一级保护了。)