我厂用的是1600kva的变压器10/4.低压进线断路器用的是正泰塑壳断路器额定电流1250a,无漏电保护。二级分为8路同样是正泰的塑壳断路器,分别是600a.400a.315a.200a等。电缆相间短路导致电业局10av段跳闸,停电一个多小时。请大家帮我分析一下
我厂用的是1600kva的变压器10/4.低压进线断路器用的是正泰塑壳断路器额定电流1250a,无漏电保护。二级分为8路同样是正泰的塑壳断路器,分别是600a.400a.315a.200a等。电缆相间短路导致电业局10av段跳闸,停电一个多小时。请大家帮我分析一下
22楼
1600千伏安变压器,额定电流2309安,进线断路器错了。第一条违背了。
如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:
(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
这样的错误很是郁闷。另外,正泰断路器有nm1,nm8,dz等系列,有配电型,电机保护型,有选择型和非选择型的。楼主说清楚,是高压电缆还是分支回路低压电缆。
回复
23楼
从图上看你的变压器高压侧是没有保护的,如果低压侧保护不跳,只能跳供民局的馈线开关.你的低压侧进线开关和配线开关没有很好整定,二级开关之间,低压侧与供电局馈线开关之间没有很好协调,这和情形发生就不足为奇了.
回复
24楼
断路器拒动 上级保护了 不过这么大的电流。。。上级比较灵敏吧
回复
25楼
断路器拒动 上级保护动作,你应该检查高压开关保护参数及你们厂的低压出线开关,比如,速断设置参数,看是否满足要求。
回复
26楼
额定电流太小了啊 肯定要跳啊
回复
27楼
首先不管是什么原因造成的短路。低压进线断路器选用塑壳断路器就是不对;最主要的一点是:它的开断容量不够。
回复
28楼
首先不管是什么原因造成的短路。低压进线断路器选用塑壳断路器就是不对;最主要的一点是:它的开断容量不够。
应该用框架才对的嘛老大,再说你那电流选 的也太小了吧!这是谁给做的设计啊,不负责认!!!
回复
29楼
越级保护用户端的高压低压都没有保护动作吗??
回复
30楼
学习了!
回复
31楼
路过学习
回复