【不解】市电停电后恢复供电时配电房总闸为何会跳闸
denniscui
denniscui Lv.3
2011年08月16日 10:16:53
只看楼主

我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!

我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!
免费打赏
cwzyyy
2011年08月16日 10:25:10
2楼
这种情况出现有两种原因,一是你的负载情况,导致的启动电流过大,二是总闸的规格选取的不合适。
回复
njanqun
2011年08月16日 10:27:40
3楼
顶楼上,支持.各楼层负载同时启动
回复
henananyanggutao
2011年08月17日 10:26:50
4楼
操作违反规程,相当于带负荷合闸。当然启动电流太大,跳闸是正常的。应该把所有出线拉掉后,逐级送电
回复
yzh131421
2011年08月17日 10:39:28
5楼
直接带负载,对总开关冲击太大,导致总闸跳!
其二可能总闸的极限分断能力选择有问题!
回复
xudianqi
2011年08月17日 10:49:03
6楼
不符合程序操作的后果之一
回复
xudianqi
2011年08月17日 10:52:25
7楼
一般来说:断电 先断负载 最后断总开关,送电 先合总开关,在逐级送负载
回复
yn_zhaosw
2011年08月17日 11:02:56
8楼
按照规范,必须在总闸和上以后才能合上各分闸,你现在这样是违规了,出现跳闸就不稀奇了。赶快进行纠正可确保安全!
回复
ghb2008
2011年08月17日 11:34:35
9楼
明显启动电流过大!
回复
wyan2011
2011年08月17日 12:10:28
10楼
配电房总闸额定电流太小,而用电设备启动电流过大,合闸顺序也不对啊,规范操作是断开所有分闸后才和总闸,然后再逐一合上分闸
回复
wsk9208
2011年08月17日 12:17:05
11楼
这种情况在中小型工厂较常见,各分路断路器没有安装失压脱扣装置或干脆就取消了,在市电停电后又没有按操作规程人为分闸断开回路,导致了在市电来电时,所有用电设备同时启动,启动电流超过总路断路器整定值而跳闸。可以适当调大总路断路器整定值看能否躲过该峰值。
回复