诡异!停电不跳闸,过几个小时又有电了,几个小时又没电了,重复2天了
co1459432298402
2016年07月29日 19:45:46
只看楼主

进线分了两路,一路接空调和冰箱,一路接空开和漏保连照明和插座。第一天下午洗衣机正在脱水的时候,按了停止,就没电了。LED灯泡微亮和拖线板指示灯亮,插座没电。空调冰箱那一路正常。后来叫人来修,配电箱弄了半天,有电了。到晚上10点多,照明插座又没电了,空调那一路有电。因为空调有电,没去修,睡觉。第二天早上6点多醒来,发现插座照明来电了。过了半小时又没电了。然后测了一下空开漏保出来的线路,接了个灯泡,是亮的。然后继续捣鼓修,照明插座那路一直没电,没修好。到下午5点多,又自己来电了,现在电脑正在使用中,不知道到晚上是不是又会没电?

这个到底是什么问题?灯泡微亮应该是零线问题?但是怎么过了几个小时又自己来电了呢,难道是哪里接触不良,过几个小时又接触到了?接触到了为何还能坚持几个小时有电?

空开漏保出线接灯泡是有电的,能不能证明空开和漏保以及之前的线路是正常的?空开和漏保会不会有问题,然后过几个小时空开又恢复正常了?


免费打赏
co1459432298402
2016年07月29日 23:28:04
2楼
插座里电笔测试,一孔亮一孔不亮,但无法供电。说明火线断?
空开拖一个零线到插座,没电,是不是火线有问题了。如果墙里火线虚断就麻烦了,会出现几个小时好,几个小时不好?
回复
fitman
2016年08月01日 14:58:13
3楼
如果知道线路的走向,可以用以下方法检测一下。
1,找一拖板,短接L,N。
2,断开回路的总开关,拔出所有该回路插座及断开用电开关;测量出线端电阻,应接近无穷大;
3、按回路走向逐一插入拖板并测量回路电阻,正常应接近零。当出现较大阻值时,说明该段线路有问题。
4、虚接处一般在插座或开关盒处(电工不规范地在管线内部接线就没办法了).
回复
zhaojg1986
2016年08月01日 15:48:44
4楼
量下电压是多少
回复
cmb178
2016年08月01日 16:56:44
5楼
接触不良,线没接好
回复
绍亭
2016年08月02日 15:20:07
6楼
电路有虚接
回复
wang171468177
2016年08月02日 21:22:15
7楼
接触不良,线没接好
回复
wangzhyhh
2016年08月03日 10:08:34
8楼
接触不良,线没接好
回复
wang171468177
2016年08月03日 21:09:54
9楼
回复
wang171468177
2016年08月04日 20:14:29
10楼
飘过、、、、、、、、
回复
曾大帥
2016年08月04日 21:12:45
11楼
接触不良,线没接好
回复

相关推荐