急求线路跳闸的原因答案
真郁闷:由于近期雷雨频频,不到半个月,两回110KV架空线路发生了跳闸,万幸的是快切成功,没有对生产造成影响.但今年这样高的线路跳闸纺.实属罕见.两回线路全线双避雷线,在易雷击部分装有带间隙的氧化锌避雷器,线路保护为南自的PLS622 ,两次均为接地距离I段,故障录波也显示有接地短路电流,时间均在40-60MS左右,电网的雷电定位系统也显示附近有落雷.但登塔检查没有发现有雷击的痕迹.问题:1.如果是线路避雷器动作,泄雷电流时,避雷器是否也会有工频电流叠加,这部分电流能否致线路保护动作(工频续流?}而跳闸.2.避雷器通常只给出出雷击残压不大于260KV,但代到多少是没有规定的,当雷电流越大,是不是残压值越低,当此值很低时,是不是就相当了短路?3.是不是保护动作太灵敏太快?4.这些线路避雷器是去年雷雨季节前安装,去年雷雨时没有发生一次雷击跳闸!今年在每个避雷器状态安装了无线监测装置,有报道说雷雨打手机易被雷击,这套无线监测装置就是通过移动的网络报警的,和手机的原理差不多.是否与此有关?但这好像没有科学根据.
【求助】关于线路断路器越级跳闸的分析
最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。跳闸情况:第一次,1层办公区晚上8点突然停电,电工去检查,办公区内的PZ30配电箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜均无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关跳闸,送电后正常。 相隔3天,1层办公区中午2点突然停电,电工去检查,3号办公区内的PZ30配电箱有2个插座断路器跳闸,总开50A检查缺相。其他办公区PZ30箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关又跳闸,送电后正常。
送电线路跳闸的事故处理绝招
简介: 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数........ 关键字: 单电源线路.双电源线路 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数。线路跳闸后,一般处理办法如下: