【求助】关于线路断路器越级跳闸的分析
zjslh_2001
zjslh_2001 Lv.4
2012年02月03日 11:02:00
来自于断路器
只看楼主

最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。

最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:
高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?
此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。
跳闸情况:第一次,1层办公区晚上8点突然停电,电工去检查,办公区内的PZ30配电箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜均无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关跳闸,送电后正常。
相隔3天,1层办公区中午2点突然停电,电工去检查,3号办公区内的PZ30配电箱有2个插座断路器跳闸,总开50A检查缺相。其他办公区PZ30箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关又跳闸,送电后正常。
相隔1天,跳闸现象与第一次跳闸一样。
我很是郁闷。问题:1、为什么跳闸总是跳高低压配电房630A低压配电柜出线开关?
2、第二次跳闸,就算末端短路跳闸,那为什么其他开关不跳,反而高低压配电房630A低压配电柜出线开关跳?好像不合理。
我分析怀疑可能是“630A断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆出问题,请各位支招!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-3 11:32 编辑 ]
zyz8438
2012年02月03日 14:28:17
2楼
还是喜欢有图,看文字太累!楼主看看图对不对?
1.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-3 14:31 编辑 ]
回复
zjslh_2001
2012年02月03日 15:04:26
3楼
到底是大师,佩服,是这样的图。
QF1/630 跳闸三次?
QF6/630 这把开关,我们现场配置本身不合理,但是也没办法改了。
大师,再帮分析一下原因吧!
回复
zyz8438
2012年02月03日 15:09:01
4楼


QF1的保护用的是什么装置?设置了一些什么保护?每次跳闸都没有记录?
回复
zjslh_2001
2012年02月03日 15:16:12
5楼
QF1为CM1-630H/3P 电流互感器 BH0.66-600/5A*3
是一把普通常熟开关厂的断路器,用于低压出线柜。
回复
zyz8438
2012年02月03日 15:23:45
6楼
不是问断路器的技术参数!而是问配置的保护有哪些?有没有零序保护等等?
回复
zjslh_2001
2012年02月03日 15:32:59
7楼
没什么保护啊?就是母排接入这把塑料壳式断路器啊?
回复
wlh-tr
2012年02月03日 16:24:28
8楼
检查一下YJV22-4*240mm2电缆相间及对地绝缘,在检查QF1断路器有无问题。
回复
zyz8438
2012年02月03日 16:52:57
9楼


呵呵,没注意你这是塑壳断路器!有没有加脱扣器?电流互感器做什么用的?只是计量(或测量)用,没有参与保护吗?
回复
zjslh_2001
2012年02月03日 16:53:40
10楼
后天准备用摇表测YJV22-4*240mm2电缆相间及对地绝缘,再叫成套厂检查QF1断路器?
回复
zjslh_2001
2012年02月03日 16:56:02
11楼
没有加脱扣器,电流互感器做电流表测量用,没有参与保护。
回复