10KV联络柜频繁跳闸!!求解!!!
我厂进线为35KV,通过主变压器降为10KV变电所,后在我厂变电所通过联络柜接至我厂热电站车间,其余后工段车间都是从我厂变电所接至各后工段变压器!!我厂发电机发电不足已全厂用电,发电只能够保证热电站车间不停机,其余车间只能依赖于外电。我想问的是,在生产过程中 从我厂变电所接至我厂热电站联络柜无规律跳闸,几乎都是过流2段跳闸!有时是发电机出口复压过流2段动作跳闸!是什么原因导致的呢!我厂刚生产运行得一年多!!! 跳闸时中控室内的照明灯会闪一下,是外电瞬间失压吗?询问供电公司,人家说不是供电公司自己的问题!会是我厂自己内部的电气问题吗?但是检查未发现有任何异常!请各位师傅帮忙找找原因,在这里真的感激不尽!!!!!1
急求线路跳闸的原因答案
真郁闷:由于近期雷雨频频,不到半个月,两回110KV架空线路发生了跳闸,万幸的是快切成功,没有对生产造成影响.但今年这样高的线路跳闸纺.实属罕见.两回线路全线双避雷线,在易雷击部分装有带间隙的氧化锌避雷器,线路保护为南自的PLS622 ,两次均为接地距离I段,故障录波也显示有接地短路电流,时间均在40-60MS左右,电网的雷电定位系统也显示附近有落雷.但登塔检查没有发现有雷击的痕迹.问题:1.如果是线路避雷器动作,泄雷电流时,避雷器是否也会有工频电流叠加,这部分电流能否致线路保护动作(工频续流?}而跳闸.2.避雷器通常只给出出雷击残压不大于260KV,但代到多少是没有规定的,当雷电流越大,是不是残压值越低,当此值很低时,是不是就相当了短路?3.是不是保护动作太灵敏太快?4.这些线路避雷器是去年雷雨季节前安装,去年雷雨时没有发生一次雷击跳闸!今年在每个避雷器状态安装了无线监测装置,有报道说雷雨打手机易被雷击,这套无线监测装置就是通过移动的网络报警的,和手机的原理差不多.是否与此有关?但这好像没有科学根据.