10kV线路两路互相自投,其中任一路线路故障,就闭锁线路自投。能否解决线路内部故障闭锁线路自投,线路外部故障开放线路自投?

10kV线路两路互相自投,其中任一路线路故障,就闭锁线路自投。能否解决线路内部故障闭锁线路自投,线路外部故障开放线路自投?
免费打赏
zyz8438
2010年01月03日 09:19:07
2楼
这个应该可以通过保护动作的类型进行分别,实现开放和闭锁功能!
回复
lingxuct
2010年01月04日 09:54:54
3楼
故障闭锁BZT的意思:由于故障原因把一路电源跳掉了,备用电源不能自投!
外部故障能跳你的电源吗?
最好有根据地说话。
回复
joy100
2010年01月04日 17:41:48
4楼
根据保护种类选择投退可以实现的
回复
y502x
2010年03月14日 18:16:37
5楼
如果不闭锁投到永久故障二回电源全完蛋.