如图,因用户3(由左往右)负荷重,10kV线路损耗较大,为降低线路损耗,希望能通过将同杆架设的线路并联来变相增加截面积从而降低损耗。 2020.05.29 12:55 补充:两路240线路是同杆架设的,本来就存在的,第二条线路几乎空载。 方案一: 方案二: 方案三:移除用户1、用户2 问:以上3种方案有没有可行的? 若有,是否有规程依据?“环”内发生故障时,继电保护如何整定?
如图,因用户3(由左往右)负荷重,10kV线路损耗较大,为降低线路损耗,希望能通过将同杆架设的线路并联来变相增加截面积从而降低损耗。
2020.05.29 12:55 补充:两路240线路是同杆架设的,本来就存在的,第二条线路几乎空载。
方案一:
方案二:
方案三:移除用户1、用户2
问:以上3种方案有没有可行的?
若有,是否有规程依据?“环”内发生故障时,继电保护如何整定?
2楼
两个50kVA的影响不大,方案一即可,但实际没人这么做,5MVA的负荷4km距离不是大问题,完全没必要。
cof1590583345628:画两个50kVA是为了体现有其它小用户分布在路径上。用户3的存在使线路每日线损量达到3千多度,一年有120万度,如果可以把轻/空载线路拿来并联,一年可以降损近60万度。
loveago:如果5MVA是持续的,一年8760小时都是这样的满载,当然可以并起来用。
回复
4楼
不知道你这样继电保护怎么配置,看着太乱,没见过这样的设计。
cof1590583345628:220kV以上线路有采用分裂导线,我没接触过这么高电压等级的线路,但继电保护理应有考虑分裂导线的各种故障情况。
另据说分裂导线可以在配网使用,在方案三的并联方式中,是否可以等同于分裂导线呢?
风平浪静02:分裂导线增加导线面积不是主要的,减少波阻抗,减少感性成分,均匀电场,减少电晕才是真正的目的,主要在220kV以上系统考虑。
10kV中压,均匀电场分布作用有限,减少阻抗也有限,分布电容增加,反而不利于系统运行安全。
分裂导线运行也不是拿两根导线并联了事,分裂之间的距离是要保持一致。增加导线空间位置,有弊而无利。有人据说,只是从某一方面猜想,没有全盘考虑罢了。和环网更是风马牛不相及啦。
cof1590583345628:手机上看您写的内容看不全,电脑上看是“
此内容正在审核中...
”
麻烦您占楼再发一版咯,谢谢~
回复
5楼
导线面积不够,换导线不就解决问题了吗?
10kV水泥杆强度有限,横担不能太长,上下排列,普通水泥杆高度、宽度都不够。从安全经济考虑换导线无论如何比双线架设好得多。
环网运行远比树杈式运行复杂得多。你的想法也不叫环网,先弄通电力系统再慢慢来吧。
cof1590583345628:第二路的出线开关移除了,我没说这是环网运行。
导线已经是240的了,换导线顶多只能换360的,成本也太高。两路240线路是同杆架设,并联的成本几乎为0。据了解,某些钢铁厂事实上存在6kV的并联线路。
方案三肯定是可行的,此方案中我的疑问仅在于继电保护整定。
另因路径上分布的小用户不好调配到其它线路,所以提出了方案一和方案二,希望有人可以解答。
cof1590583345628:手机版看不到后面的文字,故再发一遍。
但因路径上分布的小用户不好调配到其它线路,所以提出了方案一和方案二,我想了解它是否可行,需要技术支撑。
cof1590583345628:纠错。我这换导线是顶多只能换300的,基本没有意义。。
回复
6楼
回复
7楼
你的方案不会得到供电局认可,供电局也不会出这种方案。
回复
8楼
出方案单位是南网供电范围内吗?据了解我们这南网局应该没有这样出方案的。按5MVA所需负荷,供电距离4km,需架设10kV专线供电,专线采用240导线至用户变电站,电压降也满足规范要求。二级负荷以上的,还需再设一路专线供电。
cof1590583345628:是国网,用户实际上是6MVA 6.75MVA,由两路240线路分别供电,电压降的确满足要求,平均每年线路损耗有240万千瓦时。因用户附近刚好有轻/空载线路,所以想采取一些降损措施。本来想把用户负荷分解为4段由4条线路供电,但因各种因素用户不同意出资改造,所以只能在国网资产(线路)内考虑降损方案。至于为什么专线线损由国网承担,和地方政策有关,不好解释。
回复
9楼
5M负荷里分3个到空线路就好了
回复
10楼
如果是公用线路,根本无需考虑线损大小,由供电企业承担。如果专用线路,无需和小用户协商。
一味增加导线截面积是不解决问题的,5M负荷,应该采用35或者110供电了。一般供电企业10kV系统也不过10M左右,不应该全部容量提供给一个用户。
采用35供电,电价有所降低,线损大大减小,供电可靠性提高,何乐而不为呢?采用双线同杆架设非常规设计,绕道吧。
回复
12楼
回复
13楼
可以通过增大导线截面降低线损的方式,采用并联后,损耗降低一半。
但是对于线路上的其他负载,需要分开供电;以满足保护要求及供电的可靠性,减少相互影响。
回复