怎样确定二次配线的导线截面积
yuxiaofang-30
2005年08月07日 17:36:12
只看楼主

配电箱内的二次配线是依据什么来确定导线的截面积大小的?

配电箱内的二次配线是依据什么来确定导线的截面积大小的?
免费打赏
zz_zz
2005年08月07日 17:48:12
2楼
我也不知道。
回复
tom899899
2005年08月07日 18:16:42
3楼
主要根据二次回路中的电流确定,一般配电柜二次回路采用1.5MM2即可.
回复
hggx9926
2005年08月14日 13:28:07
4楼
根据标准,电压回路采用1.5平方,电流回路采用2.5平方。
回复
kaven8899
2005年08月14日 19:54:00
5楼
低于1.5M2可以吗?在载流量满足要求的情况下是否要考虑导线的机械强度?
回复
自控
2005年08月14日 20:34:30
6楼
小负荷的话一平方也不会有关系
回复
xiangzhime
2005年08月14日 22:45:18
7楼


如果是电流系统的,计量电流要求用4mm的
如果是配电类的控制箱,要根据负荷情况选取导线
回复
sundonghai
2005年08月16日 08:10:27
8楼
配电箱内的二次配线是依据什么来确定导线的截面积大小的?
如果有电流互感器就按互感器的二次电流来计算,如果没有的,那就用1.0MM2或1.5MM2的导线都可以.
回复
qhduan
2005年08月16日 08:29:45
9楼
郁闷,既是然是配电类的控制箱,要根据负荷情况和开关的容量来选取导线
回复
wangjuchen
2009年02月18日 15:22:54
10楼
根据标准,电压回路采用1.5平方,电流回路采用2.5平方,弱电回路可采用不低于0.5mm2的导线。
回复
xingxingchangzhao
2009年02月18日 15:35:46
11楼
首先要知道设备的电流多大,具体电流配多大的线网上有好多,
100上二,10下五,25,35四三分,70,95两倍半
回复