10kV配网线路能否通过并联的方式变相增加导线截面积
cof1590583345628
2020年05月27日 20:57:02
只看楼主

如图,因用户3(由左往右)负荷重,10kV线路损耗较大,为降低线路损耗,希望能通过将同杆架设的线路并联来变相增加截面积从而降低损耗。 2020.05.29 12:55 补充:两路240线路是同杆架设的,本来就存在的,第二条线路几乎空载。 方案一: 方案二: 方案三:移除用户1、用户2 问:以上3种方案有没有可行的?       若有,是否有规程依据?“环”内发生故障时,继电保护如何整定?

如图,因用户3(由左往右)负荷重,10kV线路损耗较大,为降低线路损耗,希望能通过将同杆架设的线路并联来变相增加截面积从而降低损耗。

2020.05.29 12:55 补充:两路240线路是同杆架设的,本来就存在的,第二条线路几乎空载。

方案一:


方案二:


方案三:移除用户1、用户2


问:以上3种方案有没有可行的?

      若有,是否有规程依据?“环”内发生故障时,继电保护如何整定?

免费打赏
cof1593276569790
2020年06月28日 01:33:33
14楼
你说的这种 有 但是不是10kV 而是110kV 他那个线路类似于220kV的但是没有间隔棒 是我们本地某电石厂110kV电炉变压器供电线路 内蒙古的 蒙电的变电站到他们企业的线 负荷倒不大 三四万的样子 他们那样就是为了追求高可靠性