【求教】10kV架空输电线路设计相关问题
张小槑
张小槑 Lv.2
2017年06月18日 15:47:22
只看楼主

本人在进行某工程的10kV施工供电线路实施过程中遇到以下问题,望大神解答:1、原来已有的10kV终端杆(因在山区,其实是铁塔型式),施工单位在实际使用时需要继续从此杆架设架空线至施工区域,因为原来这个杆是按照终端杆设计的,如果继续架线的话就成了中间杆,会不会有问题?继续架设的话是否有需要注意的事项?需要不需要考虑受力方面的问题?2、原设计的终端杆上只有一个柱上式断路器,但目前有的终端杆存在多个施工单位都需要从同一根杆上取电的情况,这种情况如何处理?我问了周围的人,说可以有下面几种解决方案:一个是取消柱上式断路器,让几个施工单位分别再立个杆,从这个终端杆T接线路过去,在新杆装个跌落开关;还有就是从柱上断路器电缆引下后,采用分接箱或者10kV中压柜,给各个用户供电。这两个方案哪个更好?是否还有其它解决方法?

本人在进行某工程的10kV施工供电线路实施过程中遇到以下问题,望大神解答:
1、原来已有的10kV终端杆(因在山区,其实是铁塔型式),施工单位在实际使用时需要继续从此杆架设架空线至施工区域,因为原来这个杆是按照终端杆设计的,如果继续架线的话就成了中间杆,会不会有问题?继续架设的话是否有需要注意的事项?需要不需要考虑受力方面的问题?
2、原设计的终端杆上只有一个柱上式断路器,但目前有的终端杆存在多个施工单位都需要从同一根杆上取电的情况,这种情况如何处理?我问了周围的人,说可以有下面几种解决方案:一个是取消柱上式断路器,让几个施工单位分别再立个杆,从这个终端杆T接线路过去,在新杆装个跌落开关;还有就是从柱上断路器电缆引下后,采用分接箱或者10kV中压柜,给各个用户供电。这两个方案哪个更好?是否还有其它解决方法?
3、有的施工单位觉得终端杆离他们有点远,想就近从中间杆上取电,这种情况下中间杆上需要采取什么措施,增加什么设备?受力是否要重新复核?
急盼各位大神的回复,如果能有图纸或者照片的话就更好啦,非常感谢!
免费打赏
sbg2000
2017年06月20日 08:10:49
2楼
我这里是施工队在立杆取电的。
回复
wzk845
2017年06月20日 15:56:10
3楼
1、终端杆变成中间杆,只会减少电杆受力,这完全是可行的,当然线路方向有没有转角你没交代清楚,如有转角,需增加拉线处理。
2、一个是取消柱上式断路器,让几个施工单位分别再立个杆,从这个终端杆T接线路过去,在新杆装个跌落开关;还有就是从柱上断路器电缆引下后,采用分接箱或者10kV中压柜,给各个用户供电。这两个方案哪个更好?
这两个方案都是可行的,前一个更方便一些,当然还的看供电容量,如果容量比较大,还需增设柱上开关
3、有的施工单位觉得终端杆离他们有点远,想就近从中间杆上取电,这种情况下中间杆上需要采取什么措施,增加什么设备?受力是否要重新复核?
从中间杆上取电看用什么,如果用电缆,需装设跌落开关和避雷器,如是架空线,需在接火线路的反方向侧增加拉线
回复
ctxxxci
2017年06月20日 20:20:53
5楼
资料很好,谢谢分享
回复
wt999
2017年06月21日 00:17:02
6楼
资料很好,谢谢分享
回复
xiaolangdi
2017年06月21日 14:57:12
7楼
为人民服务。。。
回复
luochongchong
2017年06月21日 16:58:19
8楼
谢谢楼主的资料!
回复
笨笨一号
2017年06月22日 08:10:25
9楼
学习了 谢谢
回复
黄一一
2017年06月22日 09:15:30
10楼
学习了,谢谢楼主!!!
回复
失控的电气
2017年06月22日 09:50:09
11楼
有同样问题,采用了中压柜分给各施工单位的方案,担心容量不够。想了解:从中间杆上去电应该要考虑架空线的载流量吗?有没有其他要注意的?
回复
liugping
2017年06月22日 15:10:20
13楼
杆塔没问题
回复

相关推荐