10kv架空线路,两电杆间距120米可以吗
大青花鱼的
2017年04月16日 16:13:13
只看楼主

导线型号为JKLYJ-10-240

导线型号为JKLYJ-10-240
lyuanjie75
2017年04月16日 21:03:38
2楼
档距太大了
回复
lyuanjie75
2017年04月16日 21:05:36
3楼
10kV架空线路的档距应根据线路通过地区的气象条件、杆塔使用条件、导线排列型式和地形特点确定,一般采用下列数值:高压配电线路:城市40~50m,城郊及农村60~100m。特殊跨越河流或线路经过丘陵山地档距可达100~200m.
回复
cmb178
2017年04月17日 08:37:43
4楼
DLT 5220-2005 10kv及以下架空配电线路设计技术规程
回复
极地东风破
2017年04月17日 14:06:23
5楼
楼上的就说 的很好,特殊情况可以拉大点,还是要看具体情况
回复
放水发电
2017年04月18日 08:14:31
6楼
路过学习了~
回复
天下唯吾曹孟德
2017年04月18日 09:37:17
10楼
我跟你说可以,注意下弧垂
回复
百家争鸣
2017年04月18日 15:27:58
11楼
楼上的就说 的很好,特殊情况可以拉大点,还是要看具体情况
说得好!!!
回复
qq_1500181727914
2017年07月28日 14:30:52
12楼
建议2根杆,参考2016年国网典设架空线路,240绝缘线水平档距小于等于80米
回复
a396673967
2017年07月30日 14:51:57
13楼
谢谢分享资料
回复
浅唱雾非雾
2017年07月31日 10:39:59
14楼
在实际施工的时候是可以的 两边采用门型杆 200米也没问题 在大的话你就得考虑三根导线的相间距离了