10kv架空线T接架空线处装跌落熔断器,还用装避雷器吗?
三目童子
2015年07月04日 12:55:11
只看楼主

只有电缆下线装吧

只有电缆下线装吧
beida_energy
2015年07月06日 11:22:41
2楼
肯定得装啊!
因为下火线路是架空线路嘛!
有雷电过电压的可能。
回复
lingxuct
2015年07月06日 14:48:55
3楼
因为架空线极易受雷击,故在分支处需装避雷器,对后面设备有保护作用。
回复
w5868735
2015年07月13日 20:41:04
4楼
在外线即架空线的杆上只要有电气设备(跌落开关,隔离开关,真空开关,计量互感器等)都需要装设避雷器!如果只有电缆一样也需要装设避雷器!
回复
xiaokouchangkai
2015年07月18日 17:29:49
5楼
一般应装设,但实际却是有没装的
回复
三目童子
2015年07月27日 15:53:02
6楼
ccc___ 发表于 2015-7-6 14:48 因为架空线极易受雷击,故在分支处需装避雷器,对后面设备有保护作用。谢谢 嘿嘿:handshake
回复
wangxf
2015年08月20日 13:41:41
7楼
应该装设啊!
回复
hanz78
2015年10月08日 17:29:22
8楼
要装避雷器,跌开只是起开关保护作用,对过压或是负荷侧应有避雷器。
回复
小小小的小
2015年11月18日 17:23:02
9楼
路过,学习一下
回复
音乐留声机
2015年11月20日 11:52:01
10楼
w5868735 发表于 2015-7-13 20:41 在外线即架空线的杆上只要有电气设备(跌落开关,隔离开关,真空开关,计量互感器等)都需要装设避雷器!如 …正解!!!!!!
回复
天下唯吾曹孟德
2015年12月04日 08:48:46
11楼
跌落不是带熔丝么,雷电侵入波产生的过电流可以熔断,还需要避雷器,几百块钱的设备加个几百块钱的设备来进行保护。你一定要装避雷器要装要带脱离器和计数器。线路每多1个设备多1个故障点
回复

相关推荐

APP内打开