10kV绝缘架空线路与10kV绝缘导线架空线路公用一个横担,可以吗?如不成,违反哪个规范的哪条?
- 10kV绝缘架空线路与10kV绝缘导线架空线路公用一个横担,可以吗?如不成,违反哪个规范的哪条?
10kV绝缘架空线路与10kV绝缘导线架空线路公用一个横担,可以吗?如不成,违反哪个规范的哪条?
假设图中的导线之间距离是满足要求的,则无违反规范的情况。
但,图中的安装方式不利于检修安全,且检修时会扩大停电范围,属于典型的设计不合理。
规范上没有说可以共横担,只说了不同回路的横担应保持的安全距离,从规范上理解,应该是不可以。看了些标准图,也没发现有共横担的情况。共横担,确实存在检修不方便,事故时扩大故障范围等问题,应尽量禁止。
本人理解:
1、10kV绝缘架空线路与10kV绝缘导线架空线路公用一个横担,可以。
2、10kV绝缘架空线路与400V绝缘导线架空线路公用一个横担,同意5楼专家意见。对于主线路,建议看《架空绝缘配电线路设计标准》GB 51302-2018 第8.0.3条或许有所提示。对于引下(上)线,如变压器,10kV绝缘导线与400V绝缘导线经常同横担,距离满足规范即可。