穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,
weilmeng
weilmeng Lv.12
2013年05月14日 23:40:23
只看楼主

穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,请问怎样计算

穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,请问怎样计算
免费打赏
云飘飘
2013年05月15日 07:28:12
2楼
建筑电气常用数据里有现成的表,套一下。
回复
一指慢
2013年05月15日 08:41:26
3楼
自已计(估)算也可以。
1、测出单根线计及绝缘层的直径(mm)。
2、排出欲穿导线总根数的(合成)综合直径(mm)。设为D1。
3、设管子直径为D2,则D2=1.58D1(占孔内面积40%时)
例:某BV2.5平方的导线,测得其绝缘层在内的外径为3.9mm。
那么:穿1根线需用管径为1.58*3.9≈6.12(可选内径6毫米的管材)。
假如要穿3根,此时3根线的综合外径约8.41mm,1.58*8.41≈13.288(可选内径15毫米的管材)。
假如要穿12根,此时12根线的综合外径约20.45mm,1.58*20.45≈32.3(可选内径32毫米的管材)。
回复
xiechengxiaoxu
2013年05月15日 11:08:37
4楼
我选型时一般用D=1.6d,D为穿线管的内径,d为所用单根电缆的外径 推导公式:

3.14*d*d≤0.4 *3.14*D*D 即D≥1.58d 即符合规范
回复
yy1267701
2013年09月30日 15:39:44
5楼
这个确实有现成数据,最好按表上选,现在线的质量也不一样,粗细、软硬也有差别,为了避免扯皮,尽量按表上选。出了问题也能明确责任,改起来也能节省时间。
回复

相关推荐

APP内打开