请教各位大神们,照明电缆截面如何选择和计算, 能否给一个详细的例子
请教各位大神们,照明电缆截面如何选择和计算, 能否给一个详细的例子
2楼
按照规范,电缆一般在截面6平方以上,下面的都可用电线代替(指铜芯电缆而言)
回复
3楼
计算电流、电压损失、短路保护灵敏度。
回复
4楼
法一:依据计算电流,参照载流量表选择电缆截面
法二:依据电压损失,推算出截面积。。。。有点清楚
法三:依据短路保护灵敏度。。。。。。。。。。。不知道了
回复
5楼
同意楼上说法
回复
6楼
xiaojinlin001 发表于 2015-11-24 15:01 法一:依据计算电流,参照载流量表选择电缆截面法二:依据电压损失,推算出截面积。。。。有点清楚法三 …线路末端短路时,保护装置应可靠动作,切断电源。可看看设计手册。
回复
7楼
“法一”有必要补充说明一下:依据计算电流确定断路器的整定电流,然后参照断路器的整定电流再去选择电缆截面(一般情况下:按断路器的整定电流X1.45去查表选导线截面),因为断路器的作用是保护电缆的。这个概念应该清晰。
回复
8楼
多谢7楼补充
回复
9楼
lou又学到东西了 谢谢
回复
10楼
通过电流选开关,通过开关选管径
回复
11楼
网上下载YJV或者BV载流量表,根据相数和载流量选