比如:YJV-3*25+2*16是一根五芯电缆。不是单根电缆。
套定额是按主芯的单根平方数套用相应子目还是按总芯截面?定额中的电缆敷设只有三个级别:35以下,120以下,240以下
另规定说明:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm\+2以上至800mm\+2的单芯电力电缆敷设按400mm\+2电力电缆定额执行;截面800mm\+2~1000mm\+2的单芯电力电缆按400mm\+2电力电缆基价乘以系数1.25执行。240mm\+2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。
回复
3楼
单根平方数(最大的那根)确定定额子目。
回复
4楼
o 谢谢 , 我是不确定 ,想看看大家的意见:hug: