做一个加油站项目一根控制电缆总长30米。穿管埋地敷设。其中28米在正常环境内,其中2米在爆炸危险一区敷设。我选择的是横截面积为1.5mm2的控制电缆。审图意见如下:这条规范适用于这根电缆不?加油机不光有控制电缆,还有信号线,很多的信号线都是1.5mm2的。这个信号线也要采用2.5mm2的线吗?(信号线举个例子。可燃气体探测器的信号线)
做一个加油站项目
一根控制电缆总长30米。穿管埋地敷设。其中28米在正常环境内,其中2米在爆炸危险一区敷设。
我选择的是横截面积为1.5mm2的控制电缆。
审图意见如下:
这条规范适用于这根电缆不?
加油机不光有控制电缆,还有信号线,很多的信号线都是1.5mm2的。这个信号线也要采用2.5mm2的线吗?
(信号线举个例子。可燃气体探测器的信号线)
2楼
这个意见不对,这是针对绝缘导线在钢管中的配线要求。如果是电缆配线,在1区中大于1.0截面就满足规定了。参见GB50058-2014表5.4.1-1
回复
3楼
学习了。 。。。。。。。。。。。
回复
4楼
hqf198482999 发表于 2016-7-29 09:26 这个意见不对,这是针对绝缘导线在钢管中的配线要求。如果是电缆配线,在1区中大于1.0截面就满足规定了。参 …GB50058-2014表5.4.1-1说的是电缆明敷设或电缆沟中敷设内敷设的最小截面积。但是现在我的电缆是穿钢管的。这个怎么理解呢?
回复
5楼
rk5707 发表于 2016-7-29 19:17 GB50058-2014表5.4.1-1说的是电缆明敷设或电缆沟中敷设内敷设的最小截面积。但是现在我的电缆是穿钢管的。 …电缆穿钢管和沿电缆桥架敷设都属于明敷的范畴,所以控制电缆截面也应按电缆明敷的要求选择。
回复
6楼
hqf198482999 发表于 2016-8-3 14:16 电缆穿钢管和沿电缆桥架敷设都属于明敷的范畴,所以控制电缆截面也应按电缆明敷的要求选择。穿管埋地,怎么会是明敷范畴啊!
回复
7楼
rk5707 发表于 2016-8-3 19:44 穿管埋地,怎么会是明敷范畴啊!应该是穿钢管明敷。
回复
8楼
rk5707 发表于 2016-8-3 19:44 穿管埋地,怎么会是明敷范畴啊!电缆明敷1.0mm2都可以满足要求;穿钢管后更可以满足要求了;不要纠结于是明敷还是暗敷了;5.4.1条1~4款主要强调线缆要有足够的机械强度、避免绝缘层损坏产生火花的危险。
回复
9楼
刚入门,太深奥了,努力学习:victory:
回复