如何根据电机和配电设备的功率选择相应的断路器、接触器以及导线截面积?
raifacn
raifacn Lv.4
2016年11月23日 10:53:40
只看楼主

1. 根据电机的功率选择相应的断路器、接触器和热继电器,大的品牌如ABB、施耐德有配合表,但如果按照此选型,审图和施工人员都说选的太小,我不知道实际工程设计中应该怎么选才合适?是电机电流乘以几倍? 2. 还有对应的不同导线、不同敷设方式下 ,电机对应的导线截面积如何选? 3. 如果负荷不是电机而是配电设备(例如配电箱),其相应的断路器、接触器、导线截面积的选择方法跟电机一样吗?


1. 根据电机的功率选择相应的断路器、接触器和热继电器,大的品牌如ABB、施耐德有配合表,但如果按照此选型,审图和施工人员都说选的太小,我不知道实际工程设计中应该怎么选才合适?是电机电流乘以几倍?



2. 还有对应的不同导线、不同敷设方式下 ,电机对应的导线截面积如何选?



3. 如果负荷不是电机而是配电设备(例如配电箱),其相应的断路器、接触器、导线截面积的选择方法跟电机一样吗?


sjashj
2016年11月23日 11:14:16
2楼
基本上他们是根据电机的额定电流来确定的,实际中电机的启动电流,功率因数他们没有考虑进去,所以说你选小了!至于往配电箱供电基本上是可以的!
回复
hzhsj
2016年11月23日 11:26:49
3楼

1. 根据电机的功率选择相应的断路器、接触器和热继电器,还是依据电器厂提供的配合表为好。审图和施工人员都说选的太小,可作为参考,但不能作为唯一标准。

2. 还有对应的不同导线、不同敷设方式下 ,电机对应的导线截面积应该大于上级开关的额定电流值,而不是对应电机的额定电流值。

3. 如果负荷不是电机而是配电设备(例如配电箱),其相应的断路器、接触器、导线截面积的选择方法也是应该大于上级开关的额定电流值。
回复
北方郎
2016年11月23日 14:11:10
4楼
1、根据负载情况确定配合类型,1类还是2类,有差距。通常Ir<I1<Ijc。
2、导体选择要满足压降、起动、热稳定、末端接地故障动作灵敏度。布线要求见GB/T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统(IEC 60364-5-52:2009,IDT)
3、配电线路和电动机不同,见《工业与民用配电设计手册》11章、12章。
回复
wang171468177
2016年11月25日 20:41:45
5楼
回复
co1479893392867
2016年11月27日 15:40:34
6楼
回复
xibei2010
2016年11月29日 18:18:09
7楼
强势 学习中 不错
回复
jhongsong123
2016年11月30日 15:45:07
8楼
厂家的配合表可以参考,但是电缆型号要根据具体情况确定,比如敷设方式不同,降容系数也不一样。
回复
北域尘埃
2016年12月01日 09:36:33
9楼
学习中,楼上的也没有给你详细说明
回复
龙门之桐
2016年12月03日 22:29:23
10楼
话说到底该怎么选
回复
ty3514
2016年12月04日 10:59:51
11楼
学习 学习 不错
回复

相关推荐