PEN导体的截面积不应小于10平方
古木叶
古木叶 Lv.14
2016年03月01日 16:02:11
只看楼主

本帖最后由 古木叶 于 2016-3-1 16:08 编辑 根据GB50054-2011《低压配电设计规范》第3.2.10条“在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10平方,铝保护接地中性导体的截面积不应小于16平方。”规定。 对于一个多层的居民楼,采用TN-C-S接地系统,首层设置总配电箱,每户设置一个配电箱,那是否户箱的进线都采用两根不小于10平方的BV线,即使每户的负荷电流远小于10平方铜芯BV线的载流量?

本帖最后由 古木叶 于 2016-3-1 16:08 编辑

根据GB50054-2011《低压配电设计规范》第3.2.10条“在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10平方,铝保护接地中性导体的截面积不应小于16平方。”规定。
对于一个多层的居民楼,采用TN-C-S接地系统,首层设置总配电箱,每户设置一个配电箱,那是否户箱的进线都采用两根不小于10平方的BV线,即使每户的负荷电流远小于10平方铜芯BV线的载流量?
还有一个问题,条文中“固定敷设”具体是指的哪些敷设方式?
还望各位大侠不吝赐教。
xiamuzhixin
2016年03月01日 16:42:23
2楼
总配之后一般PE和N已经分开了。户箱是L,N,PE。
回复
古木叶
2016年03月07日 11:33:22
3楼
xiamuzhixin 发表于 2016-3-1 16:42 总配之后一般PE和N已经分开了。户箱是L,N,PE。这样的话入户小于10平方就说的通了,感谢回复!
回复
金高皇
2017年06月26日 18:06:10
4楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开