如何准确用电缆线截面积来决定用什么规格的镀锌钢管?
puhuiwen
puhuiwen Lv.2
2011年03月08日 17:09:46
只看楼主

各位师傅:请教一下,麻烦给点建议经验,谢谢,例如20x0.75mm2+20x0.75mm2(两组线)用什么规格的镀锌钢管?

各位师傅:请教一下,麻烦给点建议经验,谢谢,例如20x0.75mm2+20x0.75mm2(两组线)用什么规格的镀锌钢管?
免费打赏
w542131241
2011年03月09日 17:58:23
2楼
如果两组分开穿管,每根DN25;如果两组穿在一根管内,要DN50。当然能大一级更好,需要放在一起也可以考虑用金属或者PVC线槽。

应注意,这是按普通的BV硬线或者软线来计划的,如果是阻燃及屏蔽线或者耐火线上述规格就小了。
穿线时考虑几根几根的穿,尽量不要一根一根的穿线。
回复
lingme
2011年03月12日 15:26:14
3楼
穿线时考虑几根几根的穿,尽量不要一根一根的穿线。 ---------为什么??
回复
w542131241
2011年03月15日 22:38:17
4楼


0.75mm2的线很小,机械强度不够;穿线如一根一根穿,容易拉断;其实如果距离有点长,就算几根几根穿都不保险。
回复
yzk0308
2011年03月18日 21:28:43
5楼
一般情况下,预先会在管内穿根钢丝,等到放线时再将要穿进管内的线一齐绑扎整齐全部一次性穿进。
回复

相关推荐

APP内打开