双电缆并联供电要升高截面积吗?
漫天飞雪
2010年05月06日 16:00:52
只看楼主

电流太大时经常用双电缆或三根电缆并联供电,但两(三)根电缆长度很难保证完全一致,请问要升高电缆截面积吗?什么规范上有要求吗?

电流太大时经常用双电缆或三根电缆并联供电,但两(三)根电缆长度很难保证完全一致,请问要升高电缆截面积吗?什么规范上有要求吗?
免费打赏
lingxuct
2010年05月06日 17:24:23
2楼
当电缆需要多根并接时,截面一定比较大,在长度上要求不是非常高,主要是接触电阻(安装工艺)上的做法有讲究。

同相二个接线端子不能背起来,连接处的接触面要一样大,铜排尽可能宽。
回复
漫天飞雪
2010年05月07日 13:42:07
3楼


请问这是什么意思啊?