10KV 电缆依据什么选择截面积,接1600的变压器,大概1500米,YJV的铝芯线该用多大合适?怎么核算电压损失?

10KV 电缆依据什么选择截面积,接1600的变压器,大概1500米,YJV的铝芯线该用多大合适?怎么核算电压损失?
dxjgh123
2010年11月16日 23:01:16
2楼
YJV22-8.7/10-3X95
回复
tianwei19820725
2010年11月17日 12:52:35
3楼
根据短路电流校验动热稳定,按楼上说的95的肯定没问题
回复
lingxuct
2010年11月17日 15:43:17
4楼
不一定没问题,高压电缆不只是载流量,更应考虑“电缆未端的二相短路电流要大于所接电源母线进线的过流保护定值”,因为进线的过流保护是各出线断路器的远后备保护,当出线断路器在故障时拒动,就需要进线断路器的远后备保护跳闸了,如果长电缆规格太小,未端短路电流不能使进线的远后备保护动作,整个系统将被“拖跨”!!!
回复
ccccyq
2010年11月17日 18:56:35
5楼
同意,当距离较长时应校验一下热稳定
回复
yingying20
2010年11月17日 19:10:47
6楼
电气区管说的问题,很严重啊
以前 从来没有关注过这个问题。
区管能不能详细讲一下,根据这个问题,怎么选电缆啊?
是不是要计算阻抗了?
回复
chensen62
2010年11月17日 21:39:05
7楼
谢谢各位,打算用150的铝电缆,应该没问题了吧
回复
zyz8438
2010年11月17日 22:27:06
8楼
电缆截面的选取主要有两个方面的考虑。一是要满足短路电流校验动热稳定,二是在前者的基础上,尽量按负荷大小选取经济的截面大小。

4楼区管提出的观点很新颖,但我并不赞同。
1、“电缆未端的二相短路电流要大于所接电源母线进线的过流保护定值”,意思是当然末端两相短路,本回路开关拒动,上一级的母线进线开关过流如果再不动的话,后果很严重。但是,电缆末端的两相短路就一定是金属性短路吗?如果不是金属性短路,短路电流达不到进线过流值怎么办?金属性短路会把系统拖垮,非金属短路虽然小一点,但就一定不会把系统拖垮吗?
2、如果说“电缆未端的二相短路电流小于接电源母线进线的过流保护定值”,导致系统拖垮,那么,这不是电缆选型的原因造成的,而是继电保护定值整定出了问题。母线进线过流保护根本就没有校验灵敏系数!
回复