单位进了一批电缆,有120mm2、95mm2、35mm2等,电缆的每相芯线有许多小铜线组成,由于每相芯线的截面不是规则的圆形,无法通过测量直径计算它的截面积。现在的电缆亏方较严重,不知道这批电缆所标的截面积与实际截面积相差多少。求高手指点,谢谢!:) :)
单位进了一批电缆,有120mm2、95mm2、35mm2等,电缆的每相芯线有许多小铜线组成,由于每相芯线的截面不是规则的圆形,无法通过测量直径计算它的截面积。现在的电缆亏方较严重,不知道这批电缆所标的截面积与实际截面积相差多少。求高手指点,谢谢!:) :)
2楼
找一下电缆生产的标准试试,里面应该有电缆截面及其线芯标准
回复
3楼
YJV电缆芯线是圆形的,VV电缆除N芯线外,相线都是扇形,用流标卡按扇形数据测量后可计算(不能测单根铜的截面积X根数计算)。
回复
4楼
请问3楼的电气区管,流标卡是什么东西?请赐教。:handshake :handshake :handshake
回复
5楼
手册上有线芯根数、直径数据,查一下。如120=37/2.00;95=19/2.50;35-7/2.50等。数一下根数,用卡尺量一下直径即可。
回复
6楼
我现在也遇到了这种情况,70平方的电缆,我数了一下14根每根也不是圆的,长的那一边只有2mm,按圆形算了一下只有43mm2多,汗。。。
回复
7楼
电缆截面是不规则的,单芯也是不规则的,测截面是不太好测量,另外,铜材是否好也不好定。没办法。找阿基米德吧。剪一段电缆,准确测量长度,称量重量,放到量筒内,看排开水的体积是多少,体积除以高是表面积。同样知体积知重量,可求出密度,对比一下铜。
回复
8楼
电缆有二种截面积,一种叫标称截面积,一种叫实际截面积,标称截面积不一定等于实际截面积,这方面的知识你可以咨询下厂家
回复