三相五线电缆单芯通220V火线,其他芯线感应电压
yjr111@co163
2008年08月15日 01:04:21
只看楼主

本人工地因为防止电缆被盗,所以电缆尾部取两芯短接,然后在其中一芯相对应的端部接入220V火线,相对应的短接的另一芯接一灯泡,灯泡另一端接零线。当电缆被锯盗时,灯灭。但意想不到的是当220V电压接入电缆后,其余未进行短接的电缆也产生了感应电压,经测量,分别为140V,150V,170V。考虑到可能是钢支架及套管等原因,我做了个试验:另取一独立电缆,该电缆水平摊开放在地面上,无盘绕,电缆上无铁器环绕,然后单芯通入220V火线,经测量,紧邻该芯线的两根芯线电压为150V,170V,离开远的两根也有30V左右。。。。。。经检测,电缆绝缘电阻均在200M左右。。。。。。最后,电缆端部直接通入220V电压,尾部接灯泡,灯泡亮,测量其他芯线无感应电压。。。。。。本人知其然却不知其所以然,请高人指点迷津,不胜感激!

2008年08月15日 07:30:11
2楼
oo两芯之间有什么?绝缘层,绝缘材料是不能通过电流的吗?NO!只是很小。
oo两芯之间有电阻吗?有,是绝缘电阻“经检测,电缆绝缘电阻均在200M左右”。如果一个电阻的一端上对地电位是220V(电缆一芯接相线),且当这电阻上的电流等于零时,电阻另一端的电位是多少?
也是220V!因电阻上的电流等于零,电阻两端的电压也等于零(U=IR=0*R=0)。所以,电缆芯线没接相线的对地电压也是有的,理论上也应该是220V!
回复
yjr111@co163
2008年08月15日 15:32:57
3楼
实在精辟,茅塞顿开!“电缆端部直接通入220V电压,尾部接灯泡,灯泡亮,测量其他芯线无感应电压”这个现象是否可以解释为220V电位和0电位同时作用,所以无感应电压出现呢?另:本现象从电磁理论角度可否解释?请赐教。。。。。。
回复
zz398
2008年08月15日 18:07:52
4楼
很有意思,楼主,我还很想你试下,如果一相接电,其余的短路接地会怎么样?
回复
爱芳的日子
2008年08月16日 01:25:10
5楼
有可能的,有一次隔着绝缘层我都测到过30多伏
回复
tianshaoyi
2008年08月16日 11:53:57
6楼
我认为绝缘电阻极小,可以忽略不计。主要是线芯之间电容所至,交流电是可以通过电容的。接上电压表时形成了回路,当然测出了电压。接入220V灯泡,灯泡亮后,无感应电压可能是零线接在电缆上,火线接到了灯泡上,这样灯泡也亮,但没有感应电压。不过采用这种方法很不安全,可以采用安全电压,否则电死了人要负法律责任!