架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎
chongwang
chongwang Lv.5
2013年09月07日 20:53:08
只看楼主

架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎,为什么?是不是交变磁场会在金属扎线上感应出电动势会损坏绝缘层。请教高手!!

架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎,为什么?是不是交变磁场会在金属扎线上感应出电动势会损坏绝缘层。请教高手!!
wxd126
2013年09月08日 07:32:33
2楼
不可以吗?我们这里都是用铝线绑扎的啊,还找你没见着非金属绑扎的
回复
lingxuct
2013年09月08日 08:40:07
3楼
高压(一般是10KV)架空绝缘导线,在绝缘子上一般都是用铝线绑扎,当然,用其他(绝缘)材料绑扎,主要是机械强度不行,用尼龙带也会因雨打日晒而老化的。

正确的做法,金属绑扎线要与芯线电气导通,我们注意一下就能看到,在绝缘子旁边线上会有一个卡子,就是用卡子把绑扎线与芯线导通。

为什么要把绑扎线与电缆芯线连通?就是防止架空线在雷击时芯线对绑扎放电,下雨天绝缘子对地的绝缘电阻变小,电力系统线路受雷电感应产生很高的对地电压,如果绑扎线环电缆一圈,芯线对绑扎放电,就会把整个绝缘层被放电电流割断,造成电缆断线(架空绝缘电缆芯线强度低,绝缘层一断,芯线就会被拉断)。

当芯线与绑扎线直接导通,雷击电流就从芯线经绑扎线向大地放电,不会割断电缆(绝缘层)了。
回复
鸭江绿水
2013年09月08日 20:37:03
4楼
感谢版主的讲解。学习了!:victory:
回复
w295052901
2013年09月08日 21:01:02
5楼
lingxuct 发表于 2013-9-8 08:40 高压(一般是10KV)架空绝缘导线,在绝缘子上一般都是用铝线绑扎,当然,用其他(绝缘)材料绑扎,主要是机 …一直这么做,从来不知道道理。 谢谢领导 哈哈
回复
w295052901
2013年09月08日 21:52:09
6楼
lingxuct 发表于 2013-9-8 08:40 高压(一般是10KV)架空绝缘导线,在绝缘子上一般都是用铝线绑扎,当然,用其他(绝缘)材料绑扎,主要是机 …版主说的我不是很明白。您说的绝缘子应该不是复合绝缘子吧,那个上面是吧需要对架空线进行绑扎的,应该说的是线路中间电线杆上的挑线棒瓶吧,上面有卡槽不假,但是您说的吕扎线与架空线线芯导通我不是很明白。求指教。其实这个绑扎在实际工作中司空见惯,我是做施工的,论坛里面好像大部分都是做设计这块的,条条文文的我不懂,再者以前学的也不是这个专业。以后还请各位大哥老哥多指教。
回复
wxd126
2013年09月09日 06:44:21
7楼
理论不懂,我这里10KV架空线路无论是裸铝线LGJ还是绝缘导线JKLGYJ,都是铝绑线直接捆扎
回复
lingxuct
2013年09月09日 07:58:03
8楼
w295052901 发表于 2013-9-8 21:52 版主说的我不是很明白。您说的绝缘子应该不是复合绝缘子吧,那个上面是吧需要对架空线进行绑扎的,应该说 …我提一个问题,好好想一想,就能明白上面我说的了:现在经常听说绝缘架空电缆被雷击打断,以前从来没有听说架空裸铝绞线被打断,这是什么原因,绝缘导线反而要被雷打断?
回复
sjg9876
2013年09月09日 08:50:51
9楼
感谢版主的解释。我来学习学习,各位大侠好!
回复
老盖
2013年09月09日 11:51:31
10楼
感谢版主的讲解。学习了!
回复
htx939020442
2013年09月09日 21:47:30
11楼
:):victory:谢谢
我也跟着学习了
回复

相关推荐