JGJ16-2008第12.3.5条,照明线路加穿1根PE保护接地绝缘导线。可是验收规范上要求2.4米下必须加。2.4米以上用不用加?
JGJ16-2008第12.3.5条,照明线路加穿1根PE保护接地绝缘导线。
可是验收规范上要求2.4米下必须加。2.4米以上用不用加?
2楼
Ⅰ类照明灯具及安装高度低于2.4米的灯具均需加装一根PE线
回复
3楼
回复
4楼
2.4米以上 没有硬性要求 可以不加的
回复
5楼
新手学习中。
回复
6楼
0类灯具规定不让生产了,现在设计一般全部加PE了。
回复
7楼
还是加上保险,也不费事。
回复
8楼
现在一般要使用I类照明灯具,所以一定要加PE线。
回复
9楼
1类灯具与二类灯具的区别是什么呢?能不能详细说一说,不懂,谢谢!
回复
10楼
0类灯具规定不让生产了,现在设计一般全部加PE了。
回复
12楼
所有金属灯具都必须加一根保护零线 安全第一
回复