架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎
chongwang
chongwang Lv.5
2013年09月07日 20:53:08
只看楼主

架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎,为什么?是不是交变磁场会在金属扎线上感应出电动势会损坏绝缘层。请教高手!!

架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎,为什么?是不是交变磁场会在金属扎线上感应出电动势会损坏绝缘层。请教高手!!
duanleifeng
2013年09月09日 21:55:50
12楼

路过学习!
回复
fb270114574
2013年09月10日 15:05:02
13楼
版主说得很详细,虽然我没搞架空线,但也学习了
回复
牛广人
2013年09月10日 17:00:24
14楼
学知识,有趣味,谢谢版主。
回复
chongwang
2013年09月10日 18:40:34
15楼
楼上的各位回答都有问题,《架空绝缘配电线路施工及验收规程 》第7.5.1.3、7.5.1.4写的非常清楚:7.5.1.3 针式或棒式绝缘子的绑扎,直线杆采用顶槽绑扎法;直线角度杆采用边槽绑扎法,绑扎在线路外角侧的边槽上。蝶式绝缘子采用边槽绑扎法。使用直径不小于2.5mm的单股塑料铜线绑扎。
7.5.1.4 绝缘线与绝缘子接触部分应用绝缘自粘带缠绕,缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30mm。
我的问题就是为什么不能使用裸扎线
回复
chongwang
2013年09月10日 18:52:28
16楼
本帖最后由 chongwang 于 2013-9-10 18:58 编辑 lingxuct 发表于 2013-9-9 07:58 我提一个问题,好好想一想,就能明白上面我说的了:现在经常听说绝缘架空电缆被雷击打断,以前从来没 …电弧可以在裸导线上移动,但绝缘导线绝缘层束缚电弧不能有效移动造成导线烧断,我们从97年开始就架设了绝缘导线,我们一直在跟雷电搏斗,但目前不能杜绝。国内目前所有的绝缘导线的防雷措施都不能从根本上根除雷击过电压产生的断线问题
回复
ssqqugamd
2013年09月10日 19:05:12
17楼
1,裸导线必需采用同材质金属导线绑扎,钢蕊裸铝绞线瓷瓶和导线之间还要缠铝包带再用铝线绑在瓷瓶上不扭小鞭子在导线上缠各7扣即可。铜缠小鞭子扭3-4扣。
2,绝缘导线,要用带绝缘的铁绑线绑扎,不采用金属裸导线绑扎。要扭小鞭子。
回复
lingxuct
2013年09月10日 20:13:13
18楼
chongwang 发表于 2013-9-10 18:52 电弧可以在裸导线上移动,但绝缘导线绝缘层束缚电弧不能有效移动造成导线烧断,我们从97年开始就架设了绝 …朋友还没有搞明白雷电打断绝缘架空导线的原理吧?我说的原理现在看明白了吗。
回复
chongwang
2013年09月10日 20:26:58
19楼
本帖最后由 chongwang 于 2013-9-10 20:31 编辑 47464544746454lingxuct 发表于 2013-9-10 20:13 朋友还没有搞明白雷电打断绝缘架空导线的原理吧?我说的原理现在看明白了吗。绝缘导线的雷击耐受特性与裸导线相比有明显不同。当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,不会严重烧伤导线。而绝缘导线则不同,雷电过电压首先击穿导线绝缘层进而引起绝缘子闪络,被击穿的绝缘层呈一针孔状,接续的工频短路电流电弧受周围绝缘的阻隔,弧根只能在针孔处燃烧,在极短的时间内导线就会被整齐的烧断。你的原理什么?
回复
chongwang
2013年09月10日 20:32:18
20楼
RIMG0006.JPG RIMG0006.JPG这是防雷绝缘子被打掉
回复
chongwang
2013年09月10日 20:45:28
21楼
本帖最后由 chongwang 于 2013-9-10 20:46 编辑

绝缘导线最大的短处就是雷击过电压,我们尝试过许多措施,但目前只能降低,不能完全根除,同样日本、瑞典也如此。当然这不是本贴讨论范围。
回复

相关推荐

APP内打开