【求助】35kv上网线路出口开关跳闸的原因
我公司35kv上网线路出口开关在最近两次事故中均为跳闸,两次I段过流均显示动作返回,两次均由电业局入口开关I段过流速断动作。两次事故过程:(1)我公司10kv外接架空线出现相间短路,10kv开关速断跳闸,35kv主变高低压侧均未动作,上网开关也未动作,电业局入口开关I段过流速断动作。(2)35kv主变高压侧出线出现三相短路,主变差动动作,动作电流99A,35KV出口开关也显示动作返回,电业局入口开关I段过流速断动作。该开关的过流I段整定电流明显小于电业局开关,方向为线路指向母线,电业局开关方向为母线指向线路。请问大家,我们的开关究竟因为什么原因不动作呢?
35kV线路可以允许带电跨越吗?
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 编辑 前几日还在想特高压跟我一点关系没,今天就接触到了。今天被叫去开个会,说1000kV线路要架线了,准备跨越众多10kV和2条35kV还有几条110kV和220kV(不过这边110kV以上跟县公司没关系,决定不了)。他们讨论了几个方案不行,因为35kV本身也是大跨越飞到对面山头。 方案1,1000kV从上面交叉跨越,放线需要停电20天(这个现在被否决),35kV也没备用电源 方案2,在交叉点断开,立2根杆,放电缆。(需要费用太高,被否决,据说跨好多挡,要将近3公里电缆) 我自己想了个方案,在交叉点断开,上面补拉线,立2根杆(补1,补2),跨越点降低35kV导线对地距离。下面补2杆跨越山谷飞对面,然后带电跨越,就是我平常接触的少,不知道带电跨越允许不,如果多条要做,这样可以节省不少经济。还一个想问大家,允许35kV在山区对地最低多少,允许带电跨越35kV线路吗?虽然我查表格35kV安全带电距离是1m以上
急求线路跳闸的原因答案
真郁闷:由于近期雷雨频频,不到半个月,两回110KV架空线路发生了跳闸,万幸的是快切成功,没有对生产造成影响.但今年这样高的线路跳闸纺.实属罕见.两回线路全线双避雷线,在易雷击部分装有带间隙的氧化锌避雷器,线路保护为南自的PLS622 ,两次均为接地距离I段,故障录波也显示有接地短路电流,时间均在40-60MS左右,电网的雷电定位系统也显示附近有落雷.但登塔检查没有发现有雷击的痕迹.问题:1.如果是线路避雷器动作,泄雷电流时,避雷器是否也会有工频电流叠加,这部分电流能否致线路保护动作(工频续流?}而跳闸.2.避雷器通常只给出出雷击残压不大于260KV,但代到多少是没有规定的,当雷电流越大,是不是残压值越低,当此值很低时,是不是就相当了短路?3.是不是保护动作太灵敏太快?4.这些线路避雷器是去年雷雨季节前安装,去年雷雨时没有发生一次雷击跳闸!今年在每个避雷器状态安装了无线监测装置,有报道说雷雨打手机易被雷击,这套无线监测装置就是通过移动的网络报警的,和手机的原理差不多.是否与此有关?但这好像没有科学根据.