急求线路跳闸的原因答案
真郁闷:由于近期雷雨频频,不到半个月,两回110KV架空线路发生了跳闸,万幸的是快切成功,没有对生产造成影响.但今年这样高的线路跳闸纺.实属罕见.两回线路全线双避雷线,在易雷击部分装有带间隙的氧化锌避雷器,线路保护为南自的PLS622 ,两次均为接地距离I段,故障录波也显示有接地短路电流,时间均在40-60MS左右,电网的雷电定位系统也显示附近有落雷.但登塔检查没有发现有雷击的痕迹.问题:1.如果是线路避雷器动作,泄雷电流时,避雷器是否也会有工频电流叠加,这部分电流能否致线路保护动作(工频续流?}而跳闸.2.避雷器通常只给出出雷击残压不大于260KV,但代到多少是没有规定的,当雷电流越大,是不是残压值越低,当此值很低时,是不是就相当了短路?3.是不是保护动作太灵敏太快?4.这些线路避雷器是去年雷雨季节前安装,去年雷雨时没有发生一次雷击跳闸!今年在每个避雷器状态安装了无线监测装置,有报道说雷雨打手机易被雷击,这套无线监测装置就是通过移动的网络报警的,和手机的原理差不多.是否与此有关?但这好像没有科学根据.
10KV供电线路动作原因分析
今天是2009年3月1日。我是供电所一名新职工,我所辖区有2条线路,山高路远,到辖区最远一个台区骑摩托需要走120里,由于环境恶劣,给巡线带来诸多不便。但是线路跳闸时,我们检查工作不能停,我想在没有跳闸的时候,分析下跳闸原因,方便应急处理,不被动。希望懂得的同志传授经验,一起探讨学习。首先介绍我所情况:10KV线路的其中一条线路最近2天经常跳闸,负荷不大,此线路跨山穿树林较多,每年多次砍伐,有轻微树障,线路相对老化,不排除个别瓷瓶有轻微裂纹等现象,这条线路有2台大负荷专用变,月用电量在15W左右,此线路月供电量在50W KWH,35KV变电站变压器较大,整体负荷较小不会过负荷。1、最近出现了过负荷动作,绝对不是整定值有误。(前几天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶绝缘不够漏电,发生放电现象。或者变压器轻微匝间断路或者用户大电机短路,造成短路电流,并且故障应该先线路末端,否则就速断动作了。由于路远山高,3天内才能全部巡线完成,通知电工查线,未发现变压器有异常,(线路没有完全巡视完毕),试送未成功。未有电
【求助】35kv上网线路出口开关跳闸的原因