某开关跳闸原因分析--请大家分析一下!!!!
2006年4月4日,中雨天气,12点03分某站XX开关跳闸,值班人员反映谢XX保护未动作,跳闸原因不清。继电保护人员在现场对XX保护、开关进行检查发现跳闸信号继电器掉牌,开关液压机构压力正常,二次线无松动接触不良,跳闸前无直流接地现象。通过对保护装置试验,其稳压电源、开出回路、保护定值、模拟故障传动试验以及告警、掉牌等均无异常。通过分析,造成开关跳闸的原因可能有以下几种。1、开关偷跳。XX断路器均为CY3液压机构,可靠性高,通过9台断路器近10年的连续运行从未发生过偷跳。并且跳闸信号继电器动作掉牌,所以该原因不成立。2、跳闸回路故障。跳闸回路中有HWJ(合闸位置继电器)、RHWJ(合闸位置继电器电阻)、STJ接点(手动跳闸继电器常开接点)、TBJ(防跳继电器电流线圈)、防跳继电器常开接点、RTBJ(防跳继电器电阻)、IYJJ(液压机构压力监视继电器,压力正常时此继电器励磁,其常开接点闭合沟通跳闸回路,压力异常时继电器返回其常开接点断开,闭锁跳闸回路。)及其常开接点、2XJ(跳闸信号继电器)。经检查HWJ、STJ、TBJ继电器完好、其接点无粘连、间隙过小或抖动等异常现