某开关跳闸原因分析--请大家分析一下!!!!
cao345
cao345 Lv.3
2006年08月17日 20:46:23
来自于继电保护
只看楼主

2006年4月4日,中雨天气,12点03分某站XX开关跳闸,值班人员反映谢XX保护未动作,跳闸原因不清。继电保护人员在现场对XX保护、开关进行检查发现跳闸信号继电器掉牌,开关液压机构压力正常,二次线无松动接触不良,跳闸前无直流接地现象。通过对保护装置试验,其稳压电源、开出回路、保护定值、模拟故障传动试验以及告警、掉牌等均无异常。通过分析,造成开关跳闸的原因可能有以下几种。1、开关偷跳。XX断路器均为CY3液压机构,可靠性高,通过9台断路器近10年的连续运行从未发生过偷跳。并且跳闸信号继电器动作掉牌,所以该原因不成立。

跳闸回路中有HWJ(合闸位置继电器)、RHWJ(合闸位置继电器电阻)、STJ接点(手动跳闸继电器常开接点)、TBJ(防跳继电器电流线圈)、防跳继电器常开接点、RTBJ(防跳继电器电阻)、IYJJ(液压机构压力监视继电器,压力正常时此继电器励磁,其常开接点闭合沟通跳闸回路,压力异常时继电器返回其常开接点断开,闭锁跳闸回路。)及其常开接点、2XJ(跳闸信号继电器)。经检查HWJ、STJ、TBJ继电器完好、其接点无粘连、间隙过小或抖动等异常现象,RHWJ为3.9KΩ、RTBJ为5KΩ均与额定值一致。再由于以上元器件故障均不会引起2XJ动作掉牌,所以跳闸回路故障的可能性可以排除。

3、保护装置动作沟通跳闸回路。2XJ动作掉牌必须由4D45沟通跳闸回路,4D45接于微机保护装置三跳出口继电器(小密封继电器),所以只有保护动作才能启动2XJ掉牌,开关跳闸。并且当时是风雨天气,线路发生单相接地或污闪的可能性较大。
4、事故报告丢失的原因:以前没有在事故后人为打印事故报告,事故报告均在事故发生时由装置同步打印,所以不能判断事故报告记录功能的完好性,也可能是随机存储器故障或事故后装置失电造成数据丢失。
免费打赏
cvbcsj
2006年08月18日 11:38:55
2楼
我估计如果是保护动作跳闸,应该有信号继电器调牌,除非回路有问题,做试验检查一下就知道了。因此,我看楼主第3条应该不会成立。
如果做试验都是正常的,排除试验方法不对的情况,反倒是偷跳可能性大一些,还有一个可能的原因,有人误操作了一下死不认账。
回复
寒塘渡鹤影
2006年08月18日 17:42:26
3楼
这样说是说不清的
耐人寻味的是事故报告的丢失,没有这个一切都是白说
回复
cailibao
2006年08月18日 17:45:23
4楼
难道没有故障录波系统吗?
回复
hczf0111
2006年08月18日 18:01:17
5楼
我估计如果是保护动作跳闸,应该有信号继电器调牌,除非回路有问题,做试验检查一下就知道了。因此,我看楼主第3条应该不会成立。
如果做试验都是正常的,排除试验方法不对的情况,反倒是偷跳可能性大一些,还有一个可能的原因,有人误操作了一下死不认账。

支持!!!!
回复
cao345
2006年08月18日 18:01:49
6楼
4楼说的对,但是我们的故障录波装置出现了异常,那时一直没有投入运行!!!!!
回复
syhua
2006年09月14日 10:31:40
7楼
保护动作后一般有动作报告记录、有信号节点、也会给后台送信息,如果是保护装置没动作,出口节点误合,那么只能从操作箱上查看,在操作回路中,保护跳和手跳是分开的,如果保护装置出口节点闭合(不管是保护动作还是误闭合)有些厂家的操作箱会记录为保护跳闸。
回复
stone-sc
2006年09月15日 15:50:04
8楼
人为跳闸应该不会发跳闸信号吧
回复
stone-sc
2006年09月15日 15:58:19
9楼
你的跳闸信号是怎样才能发出啊?有图就好一点。还有重合闸动作没有啊?偷跳应该会重合成功的
回复
gpticsys
2006年09月20日 12:44:38
10楼
站里有没有其它的工作,会不会是母差等其它联跳回路误动?
回复
bao3112
2007年12月09日 23:07:34
11楼
偷跳好像不会掉牌吧
回复

相关推荐