某开关跳闸原因分析--请大家分析一下!!!!
cao345
cao345 Lv.3
2006年08月17日 20:46:23
来自于继电保护
只看楼主

2006年4月4日,中雨天气,12点03分某站XX开关跳闸,值班人员反映谢XX保护未动作,跳闸原因不清。继电保护人员在现场对XX保护、开关进行检查发现跳闸信号继电器掉牌,开关液压机构压力正常,二次线无松动接触不良,跳闸前无直流接地现象。通过对保护装置试验,其稳压电源、开出回路、保护定值、模拟故障传动试验以及告警、掉牌等均无异常。通过分析,造成开关跳闸的原因可能有以下几种。1、开关偷跳。XX断路器均为CY3液压机构,可靠性高,通过9台断路器近10年的连续运行从未发生过偷跳。并且跳闸信号继电器动作掉牌,所以该原因不成立。

跳闸回路中有HWJ(合闸位置继电器)、RHWJ(合闸位置继电器电阻)、STJ接点(手动跳闸继电器常开接点)、TBJ(防跳继电器电流线圈)、防跳继电器常开接点、RTBJ(防跳继电器电阻)、IYJJ(液压机构压力监视继电器,压力正常时此继电器励磁,其常开接点闭合沟通跳闸回路,压力异常时继电器返回其常开接点断开,闭锁跳闸回路。)及其常开接点、2XJ(跳闸信号继电器)。经检查HWJ、STJ、TBJ继电器完好、其接点无粘连、间隙过小或抖动等异常现象,RHWJ为3.9KΩ、RTBJ为5KΩ均与额定值一致。再由于以上元器件故障均不会引起2XJ动作掉牌,所以跳闸回路故障的可能性可以排除。

3、保护装置动作沟通跳闸回路。2XJ动作掉牌必须由4D45沟通跳闸回路,4D45接于微机保护装置三跳出口继电器(小密封继电器),所以只有保护动作才能启动2XJ掉牌,开关跳闸。并且当时是风雨天气,线路发生单相接地或污闪的可能性较大。
4、事故报告丢失的原因:以前没有在事故后人为打印事故报告,事故报告均在事故发生时由装置同步打印,所以不能判断事故报告记录功能的完好性,也可能是随机存储器故障或事故后装置失电造成数据丢失。
免费打赏
lingxuct
2007年12月10日 05:14:21
12楼
到上级变电所一看电流记录,就能分析出是什么原因了
"故障录波装置出现了异常,那时一直没有投入运行"和"事故报告的丢失"说明变电所管理上存在很大问题
回复
connorlee
2007年12月10日 09:52:55
13楼
http://cepsc.com/bbs/index.php?fromuid=14472
电力系统的专业网站
回复
tank-----no.1
2009年08月01日 11:07:37
14楼
这个原因很简单:
1.事故报告丢失,本身可能性不大,不排除人为操作
2.保护装置本身出问题可能性最大,我们这里发现多起保护装置自己跳闸(电阻配置不合理,生产厂家修复)
3.液压机构在分闸线圈不得电的情况下不可能发生跳闸现象
回复