本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-6-3 14:20 编辑 问大家,用6KV 250A真空接触器投切6KV/630KVA变压器,为什么在切除变压器的时候总是发生过流,电流可达到400A,造成上一级开关跳闸? 是成套柜子。GG-1A而且没有带负载,仅仅是空载试验
本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-6-3 14:20 编辑
问大家,用6KV 250A真空接触器投切6KV/630KVA变压器,为什么在切除变压器的时候总是发生过流,电流可达到400A,造成上一级开关跳闸? 是成套柜子。GG-1A
而且没有带负载,仅仅是空载试验
2楼
跟进学习中
回复
3楼
关注。。。
回复
4楼
楼主的变压器速断整定值是多少~即便变压器是空载,变压器启动电流也是很大的
回复
5楼
励磁电流。。。
回复
6楼
如果是电流增大应该是励磁涌流引起的,变压器如果没问题重新计算保护
回复
7楼
老古董的GG-1A柜子还能装真空接触器?应该是少油断路器的,为什么改成真空接触器?
“切除变压器的时候总是发生过流”,变压器的电感线圈在快速切断时产生高压,击穿局部薄弱环节,发生极短时间的短路。
真空接触器下有没有装过电压保护器(避雷器)?一定没有!
回复
8楼
励磁涌流— —
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-6-4 08:15 老古董的GG-1A柜子还能装真空接触器?应该是少油断路器的,为什么改成真空接触器?“切除变压器的时候总 …老师,你说对了,出线末端没有加装如 氧化锌避雷器或者 TBP系列的过电压保护装置,询问了有关厂家朋友,他们也指出应当安装。明天 我们(老板,我,另外一位工程师)将参考老师和诸位朋友的意见和方法,进行处理,如果问题得以解决,我将回来编辑我的帖子,给出解决方法,共大家研究参考。感谢大家的指点。
回复
10楼
GG-1A应该用少油断路器吧。。。之前我见过,其实这个工程也不是我做的,柜子完全是用老旧柜体改造,为了省钱。
回复
11楼
持续跟进中,学习了。