6KV 开关跳闸原因 急急急
xiaochuan_xuzhou
2014年06月03日 14:08:51
只看楼主

本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-6-3 14:20 编辑 问大家,用6KV 250A真空接触器投切6KV/630KVA变压器,为什么在切除变压器的时候总是发生过流,电流可达到400A,造成上一级开关跳闸? 是成套柜子。GG-1A而且没有带负载,仅仅是空载试验

本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-6-3 14:20 编辑

问大家,用6KV 250A真空接触器投切6KV/630KVA变压器,为什么在切除变压器的时候总是发生过流,电流可达到400A,造成上一级开关跳闸? 是成套柜子。GG-1A
而且没有带负载,仅仅是空载试验
免费打赏
chyw19900817
2014年06月05日 12:24:38
12楼
我是新手,过来学习的
回复
逸風
2014年06月05日 15:04:40
13楼
在。。。。。。。。。
回复
pthpth139
2014年06月05日 23:04:48
14楼
这个朋友,你们老板还真能省钱啊,老古董还想着改造啊,我不得不说,牛啊!!这个老古董我也很少见,就算改造能用,以后问题还是出来的。
回复
moujoey
2014年06月06日 12:23:46
15楼
学习了。避雷器确实非常重要
回复
li13736371738
2014年06月07日 10:21:57
16楼
学习了,等待改进的成果啊。
回复
lightforu1991
2014年06月07日 10:46:54
17楼

学习了。避雷器确实非常重要
回复
qq_1400910043688
2014年06月07日 15:00:51
18楼
来学习的 谢谢分享
回复
zhangbiao2033
2014年06月07日 22:19:03
19楼
也碰到过这种现象,当时的解决方法是重新计算和设定过电流值,看了各位老师的解答,才知道我当时的做法是错的,学习了