住宅房漏电开关跳闸的原因是什么?
daret247
daret247 Lv.2
2011年02月11日 23:38:33
来自于照明工程
只看楼主

平房的漏电开关合不上闸,经检查是室内的浴霸零线造成的,如果把浴霸整个甩开,就正常合闸,但是如果接上浴霸的零线(火线没接)漏电开关就跳闸,请高手分析一下原因。谢谢。

平房的漏电开关合不上闸,经检查是室内的浴霸零线造成的,如果把浴霸整个甩开,就正常合闸,但是如果接上浴霸的零线(火线没接)漏电开关就跳闸,请高手分析一下原因。谢谢。
免费打赏
加肥猫
2011年02月11日 23:54:53
2楼
浴霸可能存在故障,绝缘有问题,建议更换一个试试
回复
gdx8785
2011年02月11日 23:55:17
3楼
应该是这个回路不仅是浴霸,还有其它的用电设备
如果是,则应该是这N线在与其它设备相连的这一段有破损或者是与潮湿有关
回复
zxz20080512
2011年02月12日 17:31:17
4楼
浴霸回路零线接地,或是该回路与零线相连的地方接地,解决办法可以把浴霸从线路上拆除,火线与零线分别包上绝缘带,合闸试验,如果还跳那就是线路问题,如果不跳就是浴霸问题。
原因是:线路在经过漏电保护器后零线应保证与相线一样的绝缘,否则就是有零序泄漏电流出现这样漏电保护器认为存在故障,从而跳闸进行保护。
回复
shangdengbing121
2011年02月13日 13:05:37
5楼
浴霸有问题或者是浴霸的那条零线破损了
回复
a86014681
2011年02月14日 09:05:44
6楼
浴霸零线接地
回复
voleshike
2011年02月14日 10:38:36
7楼
1.浴霸本身有漏电
2.浴霸的零线和保护地线连接在了一起
回复
hanzhijianok
2011年02月14日 13:39:04
8楼
零序泄漏电流出现跳闸,线路有破损或者是与潮湿有关。
回复
ming0330
2011年02月14日 22:03:58
9楼
浴霸回路零线接地了,漏电断路器后面的零线是不能接地的。
回复
caosuwang
2011年02月15日 08:56:05
10楼
浴霸回路零线接地,或是该回路与零线相连的地方接地,解决办法可以把浴霸从线路上拆除,火线与零线分别包上绝缘带,合闸试验,如果还跳那就是线路问题,如果不跳就是浴霸问题。
原因是:线路在经过漏电保护器后零线应保证与相线一样的绝缘,否则就是有零序泄漏电流出现这样漏电保护器认为存在故障,从而跳闸进行保护。
回复
yy_y_y
2011年02月15日 09:58:30
12楼
学习了 路过