平房的漏电开关合不上闸,经检查是室内的浴霸零线造成的,如果把浴霸整个甩开,就正常合闸,但是如果接上浴霸的零线(火线没接)漏电开关就跳闸,请高手分析一下原因。谢谢。
平房的漏电开关合不上闸,经检查是室内的浴霸零线造成的,如果把浴霸整个甩开,就正常合闸,但是如果接上浴霸的零线(火线没接)漏电开关就跳闸,请高手分析一下原因。谢谢。
2楼
浴霸可能存在故障,绝缘有问题,建议更换一个试试
回复
3楼
应该是这个回路不仅是浴霸,还有其它的用电设备
如果是,则应该是这N线在与其它设备相连的这一段有破损或者是与潮湿有关
回复
4楼
浴霸回路零线接地,或是该回路与零线相连的地方接地,解决办法可以把浴霸从线路上拆除,火线与零线分别包上绝缘带,合闸试验,如果还跳那就是线路问题,如果不跳就是浴霸问题。
原因是:线路在经过漏电保护器后零线应保证与相线一样的绝缘,否则就是有零序泄漏电流出现这样漏电保护器认为存在故障,从而跳闸进行保护。
回复
5楼
浴霸有问题或者是浴霸的那条零线破损了
回复
6楼
浴霸零线接地
回复
7楼
1.浴霸本身有漏电
2.浴霸的零线和保护地线连接在了一起
回复
8楼
零序泄漏电流出现跳闸,线路有破损或者是与潮湿有关。
回复
9楼
浴霸回路零线接地了,漏电断路器后面的零线是不能接地的。
回复
10楼
浴霸回路零线接地,或是该回路与零线相连的地方接地,解决办法可以把浴霸从线路上拆除,火线与零线分别包上绝缘带,合闸试验,如果还跳那就是线路问题,如果不跳就是浴霸问题。
原因是:线路在经过漏电保护器后零线应保证与相线一样的绝缘,否则就是有零序泄漏电流出现这样漏电保护器认为存在故障,从而跳闸进行保护。
回复
12楼
学习了 路过
回复