10KV开关越级跳闸的原因分析
laodongzhe186
2016年11月26日 15:18:41
只看楼主

本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑 前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定)

本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑

前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定) IMG_20161126_004115.jpg IMG_20161126_004024.jpg IMG_20161126_004115.jpg IMG_20161126_040400.jpg IMG_20161126_004115.jpg

IMG_20161126_004024.jpg


IMG_20161126_004115.jpg


IMG_20161126_040400.jpg


IMG_20161130_222724.jpg


IMG_20161130_222750.jpg


IMG_20161130_222841.jpg


IMG_20161130_223118.jpg

免费打赏
宇宙孤行
2016年11月26日 17:38:37
2楼
没有看懂,你把变压器,低压主断,高压出线开关的铭牌照片发一下,
回复
chajianchi881219
2016年11月26日 20:14:19
3楼
把电压器容量和低压开关的参数弄来。
回复
co1480337881512
2016年11月28日 21:26:17
4楼
你看一下低压侧的总开关4261是不是出故障了,或者4261保护定值调大了。还有高压侧接没有接差动保护?
回复
ym810
2016年11月28日 22:46:46
5楼
坐等高手回复!!
回复
qq865281378
2016年11月29日 10:38:40
6楼
厂变高压侧1261开关速断一次电流为50x40=2000A,时限0s;10kV段进线开关1266一次电流为5x200=1000A,时限0.1s;这上下级明显不配合;
厂变高压侧速断整定原则就是躲过厂变低压侧三相短路电流,具体没有数据没发复核,但是从事故现象来看,当400V短路时,流过高压侧开关(1266)的短路电流大于其整定值;
建议,将1266的定值调整为一次值2200A,时限为0.3s;4261的短延时一次值调低(具体与厂变定时限配合)


回复
fshnhuda
2016年11月29日 14:40:04
8楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
北域尘埃
2016年11月29日 16:37:40
9楼
qq865281378 发表于 2016-11-29 10:38 厂变高压侧1261开关速断一次电流为50x40=2000A,时限0s;10kV段进线开关1266一次电流为5x200=1000A,时限0.1s; …师傅您的意思就是下级定值高于上级定值了
回复
龙门之桐
2016年11月29日 20:54:44
10楼
好帖子顶起来,新人学习了。
回复
浪尽天涯
2016年11月29日 21:06:33
11楼
路过学习一下:handshake
回复
miao71
2016年11月30日 09:03:35
12楼
6楼是对的,同意。