本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑 前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定)
本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑
前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定)
2楼
没有看懂,你把变压器,低压主断,高压出线开关的铭牌照片发一下,
回复
3楼
把电压器容量和低压开关的参数弄来。
回复
4楼
你看一下低压侧的总开关4261是不是出故障了,或者4261保护定值调大了。还有高压侧接没有接差动保护?
回复
5楼
坐等高手回复!!
回复
6楼
厂变高压侧1261开关速断一次电流为50x40=2000A,时限0s;10kV段进线开关1266一次电流为5x200=1000A,时限0.1s;这上下级明显不配合;
厂变高压侧速断整定原则就是躲过厂变低压侧三相短路电流,具体没有数据没发复核,但是从事故现象来看,当400V短路时,流过高压侧开关(1266)的短路电流大于其整定值;
建议,将1266的定值调整为一次值2200A,时限为0.3s;4261的短延时一次值调低(具体与厂变定时限配合)
回复
8楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
9楼
qq865281378 发表于 2016-11-29 10:38 厂变高压侧1261开关速断一次电流为50x40=2000A,时限0s;10kV段进线开关1266一次电流为5x200=1000A,时限0.1s; …师傅您的意思就是下级定值高于上级定值了
回复
10楼
好帖子顶起来,新人学习了。
回复
11楼
路过学习一下:handshake
回复
12楼
6楼是对的,同意。