土木在线论坛
!
变压器柜负荷开关为何老是跳闸!
请教!!江湖救急!!!急急急!!!!一个开闭所户内一台高压进线,PT,还有一台变压器柜下面带油变,因为油变老化!换上了一台干式变,在油变时可以合,分.换上干变后,合闸就跳闸~~~把低压主进开关分断也就是说变压空载也是合不上闸,老跳!!!这是什么原因呢~~~奇了怪了~~~
疑惑:漏电开关频繁无负荷时跳闸
请教大家一个问题,我单位办公室有一个插座回路,普通2P漏电开关(20A),一共带5个插座,用电设备是4台电脑和一台打印机。现在情况是这样的此回路漏电开关总是周一早上来时发现跳闸,平时正常用时还没问题。跳闸后直接用万用表量回路相间电阻很小,但是拔掉插座上所有用电设备后阻值为无穷大,说明主线路没问题。大家帮分析一下这跳闸是什么原因呢?1、如果是设备漏电跳闸那为什么在使用过程中还没跳过,都是夜间无负荷时候跳闸呢?2、正常回路中带着电脑和打印机量电阻时电阻应该是多少啊?(我量时几百欧或者几千欧这样正常吗?)
关于24KVSF6负荷开关绝缘
我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。
关于空气开关的跳闸问题
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
关于高压负荷开关的选择
请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
柱上开关总是跳闸怎么办?
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
关于漏电开关跳闸的问题
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
【求教】无负荷无接地现象,临时箱的主开关为什么跳闸?
今天送2个低压动力柜,送临时电。 进线用的是16平方的4芯线,主开关是隔离开关,隔离带400A的ABB塑壳,400A的塑壳带,4个 125A的小塑壳,没接地线。电送过来了,送了一个125A的小塑壳,125A的小塑壳带的是几个插座照明箱,然后又送一个照明箱主开关是63的微段开关,可63A的主开关一送临时箱里面的主开关就跳了,动力柜没任何反应。不知道是线小了,还是没地线,一点负载都没有都送的是主开关啊。求教:无任何接地现象
单相负荷L、N线接反,为什么总开关跳闸?
断路器+负荷开关如何选择?
断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??