关于24KVSF6负荷开关绝缘
fj007
fj007 Lv.2
2009年01月12日 11:32:51
只看楼主

我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。

我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。
免费打赏
chunhai17
2009年01月13日 14:43:53
2楼
阿尔法...........................
回复
qj8517
2009年01月31日 16:31:14
3楼
大家新年好,在牛年开始之际,我非常高兴地向楼主推荐我公司新开发出的24KV SF6负荷开关绝缘壳体,本产品相间距离275mm,确保在组合电器中熔管座之间的空气绝缘距离大于180mm,其它各处空气绝缘距离均大于180mm,对地爬电距离大于480mm,相间爬电距离大于832mm,各项参数均满足现行标准,先上个图片,请大家提出中肯的意见。 http://www.epsun.com.cn
回复
qj8517
2009年02月07日 11:03:05
4楼
明眼的人都能看得出来,这个24kv 的SF6负荷开关绝缘壳体是在ABB的SFG负荷开关基础上的改型。没错,ABB的SFG负荷开关本来额定电压就可以达到24kv,但是绝缘距离满足不了国内现行标准,所以本产品是在绝缘距离满足国内现行标准的前提下,尽量保证配件与SFG的通用性。
回复
cf0726
2009年02月07日 20:17:24
5楼
动作这么快!你牛!!!!
回复
zhangdesert
2009年02月10日 21:58:26
6楼
上海天灵 雷泽灵的
回复
wysh
2009年02月11日 21:41:12
7楼
3楼的产品是否做过型式试验?是否有安全运行记录?
回复
qj8517
2009年02月13日 19:33:46
8楼

不好意思,本产品正在试验,当然没有安全运行记录。先拿出来跟大家探讨。
本产品是在ABB的SFG负荷开关基础上的改型,所以参数应该不低于SFG的参数,只有工频耐压方面由于SFG定的标准低于国内现行标准,试验时需引起重视,但是因为内外绝缘距离均足够,而且SFG的冲击耐压并不低,应该没什么问题。在实际工作时也可以只提供两种两工位的开关:进线开关(具有合、分两个工位),出线开关(具有合、接地两个工位),不提供三工位开关,以确保内绝缘距离更大更安全。
附图是ABB SFG的参数表:
回复
qj8517
2009年02月19日 18:47:38
9楼
对于24KV SF6负荷开关,由于国际上没有绝缘距离满足国内现行标准的产品(特别是在柜子里),国内的厂家没法直接照抄,只好在现有产品基础上改进,我们选用ABB的SFG负荷开关进行改型,一是因为通用配件较多,更重要的是本产品由于中间有一个金属框架把几个法兰螺钉连在一起接地,很好地解决了悬浮电位的放电问题,这个优点是现在另一款非常主流的SF6负荷开关无可比拟的。
回复
qj8517
2009年02月24日 17:29:16
10楼
希望大家发表点意见。
回复
zts0619
2009年02月27日 09:09:00
11楼
什么年代了,还在用过时的环氧壳体的SF6环网柜,这种半气体半空气绝缘的东东,长时间运行的可靠性不好,特别是在环网柜配电房运行环境相对十分恶劣的场所,漏气,闪络事故时有发生,10kv现在都在逐渐摒弃的东西,24Kv可靠性只会更差。拜托国内的同行不要只盯着成本老是仿造这种低档次过气的产品好不好,盲从很悲哀。
回复

相关推荐