关于24KVSF6负荷开关绝缘
fj007
fj007 Lv.2
2009年01月12日 11:32:51
只看楼主

我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。

我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。
免费打赏
wxrang16
2009年02月27日 14:19:34
12楼
观察中,希望能看到更好的东西啊!
回复
qj8517
2009年03月02日 14:09:31
13楼

那么请问您认为什么产品够档次,不过气,具备时代性的呢?
产品漏气是因为某些制造厂家工艺水平及质量控制手段不过关造成的。
闪络事故主要是因为爬电距离不足或电场不均匀引起的。
我公司迄今为止销售出去了五六万台壳体,还从来没接到过您说的那些问题的质量投诉。
而且这两年该产品的需求量一直在上升,因为它技术成熟,质量稳定,价格低。
也没感觉要被淘汰呀,近期好象又上马了不少这种开关项目和绝缘项目。
桑塔纳和捷达为什么被自认为够品位的人骂了这么多年还不被淘汰,技术成熟,质量稳定,价格低呗。更重要的一点,我们中国好多地方还不富裕,甚至可以说很穷呗。

[ 本帖最后由 qj8517 于 2009-3-2 14:25 编辑 ]
回复
bjcrlifeng
2009年03月03日 20:20:49
14楼
本人亲眼看到ABB的负荷开关在试验站做转移电流时爆炸.所以说到目前为止24kV负荷开关它还是不安全的
回复
qj8517
2009年03月20日 17:51:40
15楼
前不久在大亚电器集团看到用我们的绝缘壳体组装出来的24kv的环网柜,在对断口打工频耐压的时候,在83kv的时候声音还非常平稳,客户非常满意。
至于有些产品在作转移电流时爆炸的现象,我想,一是要注意机构参数及组装质量,二是不要不切实际地追求高参数,试想80A的熔断器的最大转移电流才只有740A,它对应的24kv变压器容量是2000kvA,真正这么大的变压器又有几个人会选用环网柜?
可见24kv sf6负荷开关在实际工作时的绝缘、载流、开断能力都是安全的,所以说认为24kv sf6负荷开关不安全的说法是片面的。
回复
wbbdkai
2009年03月23日 12:50:32
16楼
请加入群83176661
回复
sp02155212777
2012年11月07日 10:33:29
17楼
上海输配电气的24KVSF6负荷开关,可满足24KVSF6负荷开关绝缘