请教大家一个问题,我单位办公室有一个插座回路,普通2P漏电开关(20A),一共带5个插座,用电设备是4台电脑和一台打印机。现在情况是这样的此回路漏电开关总是周一早上来时发现跳闸,平时正常用时还没问题。跳闸后直接用万用表量回路相间电阻很小,但是拔掉插座上所有用电设备后阻值为无穷大,说明主线路没问题。大家帮分析一下这跳闸是什么原因呢?1、如果是设备漏电跳闸那为什么在使用过程中还没跳过,都是夜间无负荷时候跳闸呢?
请教大家一个问题,我单位办公室有一个插座回路,普通2P漏电开关(20A),一共带5个插座,用电设备是4台电脑和一台打印机。现在情况是这样的此回路漏电开关总是周一早上来时发现跳闸,平时正常用时还没问题。跳闸后直接用万用表量回路相间电阻很小,但是拔掉插座上所有用电设备后阻值为无穷大,说明主线路没问题。大家帮分析一下这跳闸是什么原因呢?
1、如果是设备漏电跳闸那为什么在使用过程中还没跳过,都是夜间无负荷时候跳闸呢?
2、正常回路中带着电脑和打印机量电阻时电阻应该是多少啊?(我量时几百欧或者几千欧这样正常吗?)
2楼
怎么都是看贴不回帖啊?我自己先顶一下!!!
回复
3楼
我认为是电脑或打印机开关电源中的电容漏电。
回复
4楼
夜间电压高,电容漏电流加大。
回复
5楼
那如果是这种原因怎么样才能确定是哪台电脑或者怎么样才能避免这个问题发生呢?下班时候把插排开关都关掉吗?
回复