单相负荷L、N线接反,为什么总开关跳闸?
oyxdw2003xp
2005年12月08日 09:32:15
只看楼主

总开关为CB000,机柜总电源开关CB001.运行约几分钟或十分钟左右CB000开关跳闸,(开关为C63,正常负荷不超30A)其余所有开关均不跳,机柜漏电保护未动。检查发现由CB000至CB001连线L.N线接反,换过后一切正常,请各位分析原因

总开关为CB000,机柜总电源开关CB001.运行约几分钟或十分钟左右CB000开关跳闸,(开关为C63,正常负荷不超30A)其余所有开关均不跳,机柜漏电保护未动。检查发现由CB000至CB001连线L.N线接反,换过后一切正常,请各位分析原因

1134005530749.jpg

免费打赏
oyxdw2003xp
2005年12月08日 09:32:56
2楼
图二
回复
key-e
2005年12月08日 10:37:06
3楼
四极断路器,有些产品N极只承担额定电流的1/2
回复
oyxdw2003xp
2005年12月08日 11:07:20
4楼

我用的梅兰日兰的开关,而且只是总开关跳闸。其它开关不跳
回复
animalweek
2005年12月08日 15:02:45
5楼
图也太小了吧
回复
woaibingyuan
2005年12月08日 15:26:40
6楼
是的呀,漏电电流太小了,我们的工程也出现这样的情况,把开关换大点就什么事都没有了。
回复
oyxdw2003xp
2005年12月08日 17:11:23
7楼

漏电电流太小?请仔细分析一下跳闸原因。为什么只有总开关跳?
回复
oyxdw2003xp
2005年12月08日 17:56:13
8楼

不是开关容量的问题,因为我将LN线换过后。开关也换成40A的了。一切正常。
回复
szhen136
2005年12月11日 00:05:06
9楼
我分析并不是漏电开关与漏电电流的问题,仔细看了下图二,问题可能出在CB000与CB001这段线上的另一个回路,因为当楼主所说的故障情况时,CB000与CB001这段线上回路与CB001以后的回实际上它们是有所不同的了,它们是共用地线,由于前后两级的开关一样,可是L、N线进开关与前后两级不同了。如果当故障时,你断开CB000与CB001这段线上的回路开关可能就没有了,因为断开了,不信试试看,接回故障状态。
回复
jikeyll
2005年12月11日 15:47:51
10楼
真是不好理解,楼主们的解释不令人满意,期待高人解惑。
回复
oyxdw2003xp
2005年12月12日 09:37:13
11楼

cb000至CB001只是三条线而已。没有其它回路的。
回复

相关推荐