关于漏电断路器损坏原因
毕业后,一直在从事电子厂房的电气工作,很少用到塑壳漏电断路器,现在工地施工现场布置临时用电,定制了一批二级箱,里面分开关选用的型号规格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏电开关,自从投入使用后,先后发生两次箱内开关漏保失灵问题,第一次是在工地突然停电又来电之后;第二次是二级箱在现场搁置了一段时间后,后把开关拆开后,里面有个1.8K的电阻,用1KV兆欧表摇测了绝缘能力为0,而新的开关里面绝缘电阻是有的。第一次我分析是突然停电又来电造成漏保被冲击坏,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不应该出现这么多损坏的啊。我想问下大侠们:1、我所用的这种型号的漏电保护器是电子式的还是电磁式的,在施工现场临时用电是否使用电磁式的会更好?2、请大家帮我分析下第二次漏保损坏的原因。3、如果推荐使用的开关型号,大家有那种适合的德力西型号推荐一下。
发电机断路器自动跳闸原因分析
300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。2.断路器自动跳闸后的现象:保护正确动作引起的跳闸:1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护