请教断路器越级跳闸的原因
lyz_jh
lyz_jh Lv.2
2006年04月30日 10:27:14
来自于断路器
只看楼主

近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈.钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关,为何越级?是谐波作用的结果吗?其机理如何?

近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈.

钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关,为何越级?是谐波作用的结果吗?其机理如何?
免费打赏
renlili2005
2006年04月30日 15:36:42
2楼
如果你10KV正定没有问题的话,那就是系统有问题
回复
renlili2005
2006年04月30日 15:37:48
3楼
也有那种可能,你周围的环境怎么样?有这种威胁吗?
回复
zfl620
2006年05月01日 00:24:06
4楼
是谐波导致高压开关继电保护误动作的结果.