这里有一座11层的民用住宅,配电总开关使用的漏电断路器,分户插座用的是漏电断路器,现在用户有一个使用的漏电断路器就跳,分户的断路器不会跳。不知是什么原因
这里有一座11层的民用住宅,配电总开关使用的漏电断路器,分户插座用的是漏电断路器,现在用户有一个使用的漏电断路器就跳,分户的断路器不会跳。不知是什么原因
2楼
话没说清楚,说清楚点
回复
3楼
是不是总箱出线出现漏电?
回复
4楼
楼主的语文估计上学时不太好啊,哈哈!
回复
5楼
回复
6楼
是不是总箱内漏电保护开关动作值太小,一般总箱内动作值不大于500MA,
回复
7楼
楼主是不是说有用户用电,总开就跳闸?
进户处重复接地后,4P漏电空开接线有问题。。。
回复
8楼
1. 新楼老楼?
2. 现象出现多长时间了?
3. 所有用户用插座都跳单元总进线还是某一家用的时候跳单元总进线?
4. 摇过绝缘没有?
5. 查过线没有?
6. 两级漏电的保护值设得对不对?
[
本帖最后由 yy1267701 于 2013-1-23 17:12 编辑 ]
回复
9楼
是住了几年的老楼,原来没有问题,最近才出现的情况,还是新楼盘从入住就出现问题?如果是前者,建议:1.检查总漏电开关是否有故障?设定值是否偏小?但无论如何不能大于500mA。排除之。2.检查公共线路有无损坏,这个操作起来有点麻烦;3.检查用户家里是否有设备故障,这个更麻烦,也不好实现。如果是新楼盘就有的问题,得检查总漏电及用户漏电是否接线错误?如果所有线路和开关的故障情况都被排除,那只能理解成住户的家电设备使用老化,漏电流逐年递增,导致漏电超过限制,跳闸!
回复
10楼
漏电流逐年递增,导致漏电超过限制.
回复
11楼
一个原因可能是那个用用户内部接线有问题,可能是什么地方相线接地或者短路了,还有可能就是漏电开关的线接错!
回复