本帖最后由 wxy5172 于 2013-2-3 23:36 编辑 要过春节了,公司准备提前放假,各类负荷都陆续停了下来,生产装置到下午都停了下来,只剩办公用电了,低压侧电流几十个安培,可是就在要下班的时候,停电了,检查高压没电,发现进线柱上断路器跳闸了,检查高压电缆、进线隔离开关、电压互感器、电流互感器、真空断路器、避雷器等等,没有发现问题,于是试送柱上断路器,也没有发现问题,一切正常,这就有些奇怪了,难道是断路器质量不好吗?请各位帮我出出主意!
本帖最后由 wxy5172 于 2013-2-3 23:36 编辑
要过春节了,公司准备提前放假,各类负荷都陆续停了下来,生产装置到下午都停了下来,只剩办公用电了,低压侧电流几十个安培,可是就在要下班的时候,停电了,检查高压没电,发现进线柱上断路器跳闸了,检查高压电缆、进线隔离开关、电压互感器、电流互感器、真空断路器、避雷器等等,没有发现问题,于是试送柱上断路器,也没有发现问题,一切正常,这就有些奇怪了,难道是断路器质量不好吗?请各位帮我出出主意!
2楼
在放假这个节骨眼上跳闸,邪门啦。之前会不会有类似的跳闸哦?没有的话可能是误动作了。
回复
3楼
有可能是出现误动作了呢,这个情况较为多见
回复
4楼
本帖最后由 wxy5172 于 2013-2-3 23:34 编辑
谢谢大家的帮助,今天下午又跳了一次,检查后合闸,一切正常。在这两次前从没有出现过这种情况,两次都是在下午,负荷都很小,这段时间我们这边一直小雨不断,会和潮湿有关吗?跳闸时雨倒是没下。在柱上断路器的下面还接着电流互感器、电压互感器(都在室外),会是这些器件的绝缘下降了吗?
回复
5楼
自己顶下!
回复
6楼
如果断路器没有问题,那么是上级变电站在检查?还是电网波动引起的
回复
7楼
这个问题听起来有些复杂,其实也没什么在不了的,解决的办法有两个:一个是你确认开关以下所保护的线路及设备无问题,那就需要换开关,则以后你就知道该做什么了;第二办法就是无法确认所保护的设备无问题,那就查从薄弱的部分查起,逐一排查直至查出问题所在。
回复
8楼
wxy5172 发表于 2013-2-3 23:31 谢谢大家的帮助,今天下午又跳了一次,检查后合闸,一切正常。在这两次前从没有出现过这种情况,两次都是在 …应该是断路器的质量问题,可以做下绝缘耐压试验检查下
回复
9楼
不放心的话,测试一下绝缘。
回复
10楼
节日期间,因负载大幅减少,导致实际用电三相不平衡,当不平衡度超过一定的阀值(不同的开关有不同的参数),就会出现开关误动作。
回复
11楼
nlmeal 发表于 2013-2-8 12:49 节日期间,因负载大幅减少,导致实际用电三相不平衡,当不平衡度超过一定的阀值(不同的开关有不同的参数) …谢谢您的解答,高压侧总的电流也非常小(1A-2A左右),不平衡差值在零点零几安培,不平衡差值在正常开的时候到要大于这个时候(有一些单相调功设备)