漏电断路器每天早上7点到7:30跳闸     这几天接触到这样一件事,一个正泰160A的漏电断路器每天早上7点到7:30跳闸,跳闸后怎么也合不上,电源主线三火线经互感器接入漏电断路器和电表,漏电断路器出线分为十几路(每路均经过一个三相的D47断器通往各户经由电表后再经过一个三相的D47断路器,然后分成几路,有通往灯的有通向插座的,通向灯的经过一单相断路器,通向插座的经过一两相漏电断路器),现在的问题是每天早上7点到7:30,跳160A的漏电断路器,跳闸后怎么也合不上,将160A的漏电断路器出线的三相火线拆掉,仍合不上,经多次试验,将160A的漏电断路器出线的零线中的一路拆掉后,可以合上断路器,再将160A的漏电断路器出线的三相火线接上,又合不上闸了,后将其分出的十几路中的一路,通过其经过的断路器断开后,能合上160A的漏电断路器,经过查实,拆掉的那路零线与断开的那路线(共三火一零)是通往同一户的,过一个多小时后,再将断开的那路零线接上,没有跳闸,将断开的断路器合上,跳闸,只得又将通向这户的断器断开,但是零线没断,合上闸,正常,为了保证其它户正常用电,上午就没再找原因,到下午4点,合上通向这户的断路器,不跳闸,但是一开这户里